    Добрый вечер, СИ20 подключен к счетчику воды с датчиком холла, счетчик выдает 720 импульсов на 1 литр воды. что нужно в нем запрограммировать чтобы си20 показывал литры, а не импульсы. Благодарю за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте множитель задать. 1/720... Судя по инструкции.

  3. #3

    Talking

    Тогда получите 518400 на литр

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тогда получите 518400 на литр
    В руках данный прибор не держал, но почему 518400, я ж не 720 предлагаю выставить, а 1/720... Это примерно 0.00139.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2024
    Адрес
    USSR
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В руках данный прибор не держал, но почему 518400, я ж не 720 предлагаю выставить, а 1/720... Это примерно 0.00139.
    пробовал по разному показывает каждый раз разные цифры но не те. внимательно почитал паспорт завтра попробую
    разрядность дробной части множителя FdP=2
    В параметре F выбираем F=0,00138888

  6. #6

    По умолчанию

    Если ,конечно , применимо -то считать лучше не "импульм/ литр", а "импульс/куб.метр"
    Тогда 720 000(импульсов)- это 1 куб.метр.(что для воды= 1 000 .литров)
    То есть просто умножить 720 на 1000.
    А то значения уж больно мизерные,а значит не стабильные.
    Тем более за литры мы платим только в ларьке розлива артезианской воды. За всю другую воду мы платим за куб.метры.
    Как вариант,конечно.

  7. #7

    По умолчанию

    Тогда он на табло вообще ничего не увидит, вернее никаких изменений в течении месяца, если расход 1 м 3 в месяц.

  8. #8

    По умолчанию

    Не стоит волноваться. "Управляйка" к этому готова(шутка)
    Ибо мы платим по счётчику ,а "импульс/литр или импульс/Квт.час считает расходомер.
    Ведь платим мы за эл.энергию по "циферкам зл.счётчика",а то что на нём написано (допустим) 600 имп/ квт. час даже и не представляем.
    Но это просто "мысли вслух"-то что решил автор-то значит и правильно. Ему виднее.
    Тем более,что для бытовых счётчиков-расходомеров характерно что-то типа 10 литр /импульс
    Надо будет "освежить память" Что-то стал сомневаться.

    https://disk.yandex.ru/d/3aEq5uoGVJr3hQ

    Всё верно пункт 7.5.

    Тогда всё просто..
    Кол-во импульсов делим на 10-получаем литры
    Кол-во импульсов умножаем на 100-получаем куб.метры. Но состояние "бешенокрутящейся стрелки" и показания 3-х последних красных цифр "управляйку" не интересуют.
    А то что 720 ипм/литр-так это не воду считать,а скорее "по каплям спирт разливать".
    Либо аптечное производство. То есть 1000/720 и получаем (примерно) 1.5 миллилитра на импульс.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.01.2024 в 07:03.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolbasolog Посмотреть сообщение
    пробовал по разному показывает каждый раз разные цифры но не те. внимательно почитал паспорт завтра попробую
    разрядность дробной части множителя FdP=2
    В параметре F выбираем F=0,00138888
    Добрый день. Ваши рассуждения верны.
    Ещё интересно узнать что у Вас за датчик холла. Если китайский счетчик воды с таким выходом, то он может быть рассчитан на 5В вход. То есть заточен под вход ТТЛ логики. И с входом СИ20 может вести себя неадекватно и считать что попало.
    И ещё прикиньте частоту импульсов, чтобы не превышала значения паспорта. СИ20 не самый скоростной счетчик.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2024
    Адрес
    USSR
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Спасибо, все заработало. датчик без имени куплен на OZON, Датчик расхода с импульсным выходом ДРУ-ПП-85 предназначен для учета суммарного или текущего расхода воды. Принцип работы датчиков основан на вращении внутри прибора крыльчатки с частотой, прямо пропорциональной интенсивности потока. Датчик расхода генерируют импульсные сигналы, частота которых пропорциональна частоте вращения крыльчатки.

    Прибор для учета суммарного или текущего расхода воды.

    Особенности:
    Импульсный выход, тип NPN
    Для корректной работы датчика расхода направление потока жидкости должно совпадать с направлением стрелки на корпусе
    Универсальное монтажное положение: горизонтальное и вертикальное
    Степень пылевлагозащиты: IP55

    Характеристики:
    Рабочая среда: вода и другие неагрессивные жидкости
    Максимальное давление рабочей среды: 1,75 МПа
    Температура рабочей среды: 0...+115°C
    Расход: (½-1-25л/мин), ( ¾-1-30л/мин), (G1- 2-50л/мин).
    Импульсный выход: от 23...27 до 255...296 имп./л (в зависимости от модели)
    Присоединение: наруж. G1", ½", ¾"
    Питание: =4...24 В
    Материал: нержавеющая сталь
    Монтажное положение: универсальное
    https://ozon.ru/t/QldEE5M

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите подключить СИ 30 к счетчику
    от руст в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 09:17
  2. Датчик Холла и СИ20
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.03.2018, 11:28
  3. Вопрос по счетчику!!!
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 05:50
  4. Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
    от Виталий Прокопенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 23:12
  5. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •