Требуется через аналоговый выход пр 205 управлять тепловентилятором на 1.5 кВт. Выбрал ТТР RTP-25-LA EKF PROxima с управляющим 4-20 мА соответственно, но столкнулся с тем, что нигде не указано входное сопротивление и даже при обращении к самому производителю они пишут либо "брать 0,9 кОм для проведения расчетов" либо про вообще другое сопротивление. Реле от кипприбор по входному сопротивлению не больше 400 Ом, может быть аналогия сохраняется? Для пр 205 макс нагрузочное сопротивление 600 ом, выходит можно обойтись без соединения 0 и V- с помощью дополнительного резистора нагрузки?