Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Калибровка датчиков температуры

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Подключился к датчику. показывает четко 8,3 градуса. подключаюсь к OWEN конфигуратору - 39 градусов.
    заменил МВ210, поменял Блок питания - такая же ситуация.
    даже и не знаю, что еще предпринять.
    Очень похоже, что модуль не настроен на 4-20 мА ( 39 обычно показывает, если стоят сухие контакты в настройках) или диапазон вашего датчика не забит в настройках входа модуля. Перезагружали модуль по питанию после изменений настроек?
    Сдвиг уберите совсем. Поставьте 0.
    Про DIP переключатель уже сказали выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 21:56.

  2. #12

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вроде все проверил. Сделал кучу скриншотов. Все равно не показывает тут температуру, которая измеряется.
    DIP проверил, стоят как по схеме подключения рекомендовано.
    Может правда надо настроить в конфигураторе AIN.L и AIN.H? по документации не совсем понял, как настраивается. Можете помочь?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (126.1 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (91.6 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 1.png (81.7 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (87.2 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 2.png (41.5 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 3.png (44.3 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Aleksandr_L; 08.02.2024 в 10:26.

  3. #13

    По умолчанию

    А что у вас на датчике диапазон -50...+100, а в настройках 0...+100?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вроде все проверил. Сделал кучу скриншотов. Все равно не показывает тут температуру, которая измеряется.
    DIP проверил, стоят как по схеме подключения рекомендовано.
    Может правда надо настроить в конфигураторе AIN.L и AIN.H? по документации не совсем понял, как настраивается. Можете помочь?
    Ну так в датчике стоит диапазон -50 +100, а в Модуле от 0 до +100, поставьте как в датчике, сохраните и перезагрузите модуль по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2024 в 10:37.

  5. #15

    По умолчанию

    Да на самом деле, прописал границы - все получилось. Спасибо всем огромное!!!!!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  2. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  3. ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  4. Калибровка датчика температуры
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •