Всем доброго. В начале лирика. Пишу программу на языке IL. Перешёл в область ПЛК из микроконтроллеров, там писАл на ассемблере. Мне так проще. Но документация на ПЛК весьма скудна. Общение со службой поддержки очень долгое и не очень информативное. Большую часть информации приходится почерпывать из видиоуроков.
И так к вопросу. Задача управлять скоростью частотника через 4 входа комбинацией битов, то есть 16 скоростей. Возникла идея на панели оператора сделать окно ввода от 1 до 16 и передавать как WORD в ПЛК. В ПЛК для управления использовать последние 4 выхода DO20-DO24 (ПЛК110-60). В CodeSys выход обозначен как SPEED AT%QB3.2, и он состоит из 8 бит. То есть оперировать можно только битами. А как обратиться к выходам как к WORD?