  1. #21

    По умолчанию

    Блин! Ну почитайте хоть мой пост про датчики температуры и НСХ: https://cs-cs.net/owen-datchiki-temp...x4-termopary#2 (второй подзаголовок)
    Я там расписал про то, что важны не только Омы, а ТОЧНОСТЬ измерения. Для датчика с НСХ 50М, например 5 Ом (ВСЕГО ПЯТЬ ОМ) - это примерно 25 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) градусов температуры!!!
    Потценциально мы измеряем 0-300 кОм. Но если точность измерения будет влиять на единицы ом - то для низкоомных датчиков это будет огромная погрешность.
    Нельзя! Нельзя использовать низкоомные датчики с ПРками! И вообще, низкоомные датчики (50М, 100М) - это наследие мутной эпохи СССР. Во всех других странах всегда был стандарт в Pt1000.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Круто не правда ли?
    ну по чеснаку - это уже ПЛК, а не реле. ПР это уровень Пикселя. это раз.
    А два - ну так если так круто, то что тогда вы здесь делаете? это ОВЕН, здесь не круто
    как-то уже несерьёзно
    кстати о Пикселе -
    До 5-ти датчиков Pt1000
    . ну и где Pt100?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.02.2024 в 09:29.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Блин! Ну почитайте хоть мой пост про датчики температуры и НСХ: https://cs-cs.net/owen-datchiki-temp...x4-termopary#2 (второй подзаголовок)
    Я там расписал про то, что важны не только Омы, а ТОЧНОСТЬ измерения. Для датчика с НСХ 50М, например 5 Ом (ВСЕГО ПЯТЬ ОМ) - это примерно 25 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) градусов температуры!!!
    Потценциально мы измеряем 0-300 кОм. Но если точность измерения будет влиять на единицы ом - то для низкоомных датчиков это будет огромная погрешность.
    Нельзя! Нельзя использовать низкоомные датчики с ПРками! И вообще, низкоомные датчики (50М, 100М) - это наследие мутной эпохи СССР. Во всех других странах всегда был стандарт в Pt1000.
    Блин, ну что Вы в самом деле то, какие к черту низкоомные то??????
    С такой приведенной погрешностью +/-1% для диапазона 0-150k неточность составит аж +/-1,5кОм а это для датчика NTC10k только сгодится
    Для датчика Pt1000, например, дельта в 1,5к это более его диапазона, и получается что адекватно будет измерять только от 10k
    Низкоомные датчики это явно менее 1000 ом, или у вас другое мнение?
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 10:02.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну по чеснаку - это уже ПЛК, а не реле. ПР это уровень Пикселя. это раз.
    А два - ну так если так круто, то что тогда вы здесь делаете? это ОВЕН, здесь не круто
    как-то уже несерьёзно
    кстати о Пикселе -. ну и где Pt100?
    Из руководства на Pixel (стр 58):
    Погрешность измерения температуры на датчике Pt1000, °C ±0.5
    Погрешность измерения температуры на датчике Pt100, °C ±3.0

    Из руководства на SMH2010 (стр 23):
    Гарантированная производителем максимальная погрешность измерительного канала, например при
    использовании датчика Pt1000 максимальная ошибка составит 0.5оС, а Pt100 – 2оС.

    Так блин, этим ПЛК уже чуть лии не 25 лет, они на древних AVR

    А ПР205 в этом году у нас вышел в свет не так ли?

    И унего для Pt100 пляшут показания на +/-(5-10)C а для Pt1000 +/-(3-5)С
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 10:00.

  5. #25

    По умолчанию

    При изменении температуры на 1 градус сопротивление измениться примерно на 0,4 Ом для пт100 ; на 4 ом для пт1000. Вот и соотнесите это с возможностями входа, даже пт1000 будет так себе, но повторю это зависит от ТЗ устроит или нет. Берите модули ввода, которые поддерживают ваши датчики. НПТ или датчики с выходом RS485. Можно с зп проектанта.))
    А то что в РЭ о погрешностях так написано, ничего удивительного нет. Если это было бы СИ было бы подробнее.
    А ПР205 в этом году у нас вышел в свет не так ли?
    И что? Кто что обещал, что ли.

  6. #26

    По умолчанию

    Придется вот такие датчики ставить
    ДТС3042-NТС10К.12.6.60.М20Х1,5.НП
    ДТС3042-NТС20К.12.6.60.М20Х1,5.НП
    Новинка пока поэтому серия ДТС3 идет без поверки, видимо они на регистрации типа СИ

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Блин, ну что Вы в самом деле то, какие к черту низкоомные то??????
    Низкоомные датчики это явно менее 1000 ом, или у вас другое мнение?
    Ну! Так я же и пишу, что низкоомные не подходят. А у себя в посте подробно всё пояснил. Его стоит прочитать. Да и вообще без трёхпроводной схемы только NTC и годятся...
    А других брендов приводить не надо. Каждый делает что хочет. Вон WirenBoard тоже делает аналоговые измерения, однако результат надо домножать на 3.125*10^-2, чтобы получить миллиамперы тока по каналу 4..20, а потом самим пересчитывать это в единицы величины. И что? Всем на него надо ровняться теперь и городить дичь?
    Короче, как всегда. На веки вечные. RTFM. Никто никому ни чем не обязан. У ОВЕНа свой стандарт датчиков, у Segnetics свой, у WirenBoard - свой. И так далее.

    [QUOTE=zakhar81;428810]Придется вот такие датчики ставить[/QUOTE Ага! И беез трёхпроводной схемы. Чтобы получить (как у я себя писал) НСХ бризера Tion, который врёт бесконечно...

    У нас тут форум инженеров (я на это надеюсь). Так что следует обрисовать задачу: что надо измерять, где надо измерять, с какой точностью, какая нужна защита от сбоя датчиков (обрыв, замыкание, выход за границы диапазона).
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #28

    По умолчанию

    Удобные к стати, как датчики давления и характеристики NТС10К как раз подходят
    Поверка не нужна, достаточно сертификата, так как это не узел коммерческого учета

  9. #29

    По умолчанию

    Вот так выглядит
    Изображения Изображения

  10. #30

    По умолчанию

    Абсолютную погрешность видели?

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 08:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 08:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •