Тема: Тип сигнала для управления двухседельным клапаном

  1. #1

    По умолчанию Тип сигнала для управления двухседельным клапаном

    Добрый день уважаемые коллеги.Возник вопрос, какой тип сигнала использовать для двухседельного клапана с линейной характеристикой для поддержания давления в трубопроводе.Есть клапаны с дискретным и с аналоговым управлением.Для меня важна точно позиционирования клапана точнее точность управления.В клапане будет использоваться датчик положения.Тип среды вода водопроводная.
    Разницу между аналоговым и дискретным сигналом знаю.Но не где не нашел информации какой тип сигнала будет точнее влиять на управление клапаном?Где эту инфу можно почитать?Я склоняюсь что аналоговое управление будет точнее так как сигнал не прерывен во времени и может принимать любое значение в заданном диапазоне.Дискретный же прерывистый сигнал который передает только определенные значения вкл выкл + длина импульса может изменяться имею ввиду ее можно настроить но все же между импульсами имеются паузы.Эти паузы пусть и не значительный но как мне кажется могут влить на точность управления.
    Поэтому и вопрос правильно я понимаю что аналог точнее дискрета именно форма управления.Не беря во внимания тип им и тип регулирующего органа.

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала - клапан регулирует не давление, а расход.
    Зачем вам датчик положения? Вы знаете формулу зависимости давления от положения клапана?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Для начала - клапан регулирует не давление, а расход.
    Зачем вам датчик положения? Вы знаете формулу зависимости давления от положения клапана?
    Верно регулирует расход для поддержание давления на заданном уровне.Датчик положения нужен 1-е для понимания на сколько процентов сейчас открыт 2-е для точности позиционирования это повышает точность.
    Формулу не знаю.Меня интересует форма сигнала на сколько это влияет на точность управления?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые коллеги.Возник вопрос, какой тип сигнала использовать для двухседельного клапана с линейной характеристикой для поддержания давления в трубопроводе.Есть клапаны с дискретным и с аналоговым управлением.Для меня важна точно позиционирования клапана точнее точность управления.В клапане будет использоваться датчик положения.Тип среды вода водопроводная.
    Разницу между аналоговым и дискретным сигналом знаю.Но не где не нашел информации какой тип сигнала будет точнее влиять на управление клапаном?Где эту инфу можно почитать?Я склоняюсь что аналоговое управление будет точнее так как сигнал не прерывен во времени и может принимать любое значение в заданном диапазоне.Дискретный же прерывистый сигнал который передает только определенные значения вкл выкл + длина импульса может изменяться имею ввиду ее можно настроить но все же между импульсами имеются паузы.Эти паузы пусть и не значительный но как мне кажется могут влить на точность управления.
    Поэтому и вопрос правильно я понимаю что аналог точнее дискрета именно форма управления.Не беря во внимания тип им и тип регулирующего органа.
    Вы правильно склоняетесь
    Стоит всё же добавить, что в большинстве практических применений эта разница никак себя не проявит
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.02.2024 в 17:09.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы правильно склоняетесь
    Стоит всё же добавить, что в большинстве практических применений эта разница никак себя не проявит
    А подскажите источник где это можно прочитать?Так как не все понимаю разницу хотелось бы аргументировать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы правильно склоняетесь
    Стоит всё же добавить, что в большинстве практических применений эта разница никак себя не проявит
    Опять же если разница себя не проявит то тога зачем делать дискрет упр если там идет большой износ мех реле тем самым снижает время работы регулятора.

  7. #7

    По умолчанию

    Конечно лучше с аналоговым управлением. Можно и типа "больше/меньше". Можно и без датчика положения. С применением ПИД-регулирования.
    Задача прибора будет поиск динамического равновесия между скоростью расхода воды и скоростью прихода.
    Скорость прихода будет зависеть не только от положения клапана, но и от разницы давлений.
    Форма сигнала - постоянный аналоговый, который будет вычисляться ПИД-регулятором.

    Это для регулирования давления воздуха в закрытых системах (для управления пневматическими регулирующими клапанами типа "воздух/пружина"), можно использовать регуляторы IVT. Которые измеряют давление и на входе и на выходе, дискретно открывая клапана на подачу или на сброс. Они динамически рассчитывают рабочий объем пневмосистемы и регулируют с большой точностью. Слышно как трещит то впускной, то выпускной клапана при изменении входного аналогового сигнала.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Верно регулирует расход для поддержание давления на заданном уровне.Датчик положения нужен 1-е для понимания на сколько процентов сейчас открыт 2-е для точности позиционирования это повышает точность.
    Формулу не знаю.Меня интересует форма сигнала на сколько это влияет на точность управления?
    Это примерно как сказать - резистор регулирует ток для поддержания напряжения.
    Если есть расход, то, изменяя условный диаметр, можно менять перепад давления на сужении. Но поддержать давление в замкнутой системе, например в контуре отопления, вам таким способом не удастся, если нет гидроаккумулятора. Жидкость, как известно, несжимаема, и через сколь угодно малое отверстие в клапане давление мгновенно уравняется до клапана и после. Можете взять бутылку с водой, кран и манометр, присоединить к водопроводу и убедиться.
    Если вам требуется поддерживать именно расход, так и говорите.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Опять же если разница себя не проявит то тога зачем делать дискрет упр если там идет большой износ мех реле тем самым снижает время работы регулятора.
    Обычно вместо реле применяют бесконтактное управление, типа таких устройств

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это примерно как сказать - резистор регулирует ток для поддержания напряжения.
    Если есть расход, то, изменяя условный диаметр, можно менять перепад давления на сужении. Но поддержать давление в замкнутой системе, например в контуре отопления, вам таким способом не удастся, если нет гидроаккумулятора. Жидкость, как известно, несжимаема, и через сколь угодно малое отверстие в клапане давление мгновенно уравняется до клапана и после. Можете взять бутылку с водой, кран и манометр, присоединить к водопроводу и убедиться.
    Если вам требуется поддерживать именно расход, так и говорите.
    Нам нужно поддерживать именно давления в обратном трубопроводе небольшой котельной.Система отопления закрытая, теплоноситель циркулирует в контуре отопления где чаще всего бывает утечки просадка давления в обратки, тут должен стоят регулирующий клапан который открывает свой условный проходной диаметр и подпитывает контур сетевой холодной водой.То есть как я понимаю путем изменения расхода а у нас утечка постоянна то больше то меньше мы регулируем давление а точнее держим уставку давления в трубопроводе путем изменения проходного отверстия в клапане так как из за утечки давление падает.Тут важно понимать какой вид сигнала использовать для более точного регулирования.?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	клапан 1.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	52.8 Кб 
ID:	73502

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 08:10
  2. ПЛК73 для управления клапаном 4..20
    от КИП-Юг в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 15:39
  3. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:48
  4. HD4044VA для управления клапаном
    от Партизан в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 23:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •