    По умолчанию

    Насколько я понимаю панель оператора не может быть мастером сети
    воу воу палехче палехче
    всё панель может, если вы её сконфигурируете.
    подключил в сеть и ничего, так же горит авария и нету связи.
    а у вас вообще сделано хоть что-то для опроса модуля?
    он и горит аварией, потому что мастера нет
    вам похоже надо свою систему программировать начать

  2. #12

    По умолчанию

    Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...

    Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонГС Посмотреть сообщение
    Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...

    Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?
    А может не модуль сгорел? Может панель перестала по модбасу общаться. С СПхами замечено такое, иногда умирает модбас.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонГС Посмотреть сообщение
    Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...

    Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?
    пока вообще непонятно. Если вы говорите, что модуль после перепрошивки захвал новые/старые настройки, но так и не увидел РАБОТАЮЩУЮ сеть - это одна история. Возьмите тогда любой программу-сканер Модбас и найдите этот модуль "отдельно" по новому адресу и прочим настройкам.
    убедимся что модуль живой
    еслим вы делаете что-то заново - это другая
    у вас это была рабочая система? или вы её начали делать ?
    давайте по порядку.
    Что за "компьютер", что он делает? у вас есть грубо говоря бумажный проект вашей локальной системы управления со структурой сети?
    какие настройки в панели? у вас есть проект панели исходный?

  5. #15

    По умолчанию

    Может в модуле вообще были другие настройки, а не то что в бумаге...
    Вариантов много. Хотя бы на исходник глянуть.
    Может на ПК скада примитивная вертелась как модбас мастер. А мы тут в последний момент узнаем про электрика, а не асушника...

  6. #16

    По умолчанию

    Сеть была рабочая, налаженная, помещение щит постоянного тока и на овне была сделана система контроля (Ток АКБ, Обрыв цепи, несимметрия напряжений, перегорание предохранителей, положение коммутационных аппаратов и т.д.). В каждой панели стоит один модуль ввода и один модуль вывода. На модуль ввода приходят блок-контакты комутационных аппаратов и различных реле защиты, а модуль выводы своими выходными элементами замыкает цепи ламп которые соответствуют вкл/откл состоянию коммутационной аппаратуры.
    Вот в одной панели перестали гореть лампы положений, увидел что модуль вывода с аварией, снял его и проверил согласно руководству эксплуатации. У него была проблема в том что не замыкались выходные реле (что то было с трансформатором на плате блока питания, напряжение 5В не приходило на катушки при подачи команды с конфигуратора).
    Привезли такой же модуль, только новый и в принципе дальнейшая ситуация описана мною в 1 сообщении этой темы.

  7. #17

    По умолчанию

    Привезли такой же модуль, только новый
    Возьмите тогда любую программу-сканер Модбас и найдите этот модуль "отдельно" от всего остального, по новому/старому адресу и прочим настройкам сети, которые в него вы засунули.

  8. #18

    По умолчанию

    Вы имеете ввиду подключиться прям в шину сети тестером попробовать найти в сети модуль по забитым настройкам?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонГС Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду подключиться прям в шину сети тестером попробовать найти в сети модуль по забитым настройкам?
    Нет, вам предлагают взять новый и старый модуль, отнести в кабинет. Сесть и спокойно подключиться к ним преобразователем интерфейсов.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонГС Посмотреть сообщение
    Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...

    Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?
    Новые модули отличаются от старых не только конфигуратором, но и функциями записи в модуль по Модбас, старые модули функции 0x10, 0x0F, новые только 0x10.
    Так что модуль может быть исправным и не работать. Всё надо проверять.
    Основные отличия обновленной версии https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
    Иногда, проще заменить неисправные реле в старом модуле, чем переписывать все программы на компе и панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 18:10.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МУ110-224.6У - плохая связь в сети RS-485
    от Виталий Шепелев в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 14:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 16:41
  3. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  4. ЕКОН134 и LINUX - как настроить связь?
    от Ascold_Primorye в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 02:07
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 23:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •