Тема: Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)

    На пастеризаторе вышел из строя радарный датчик уровня с выходом 0-10 В, в качестве мозгов стоит плк SIEMENS SIMATIC S7-1200 и панель Wecon. Дело в том, что аналогичного датчика нет и новый прибудет не скоро, а молока полные танки. У себя на складе нарыли поплавковый датчик уровня от Овена с выходом 4-20мА, начальство кричит, ставьте этот как хотите. В общем подключили Овенский датчик ко входу ПЛК через шунт - сопротивление 100 Ом(поставили его на клеммы минуса и аналоговый вход). Связались с программистом и по удаленке от калибровали этот датчик в программе, чтобы он показывал от 0 до 100% уровень в бачке. Хотели сначала изменить вход плк с 0-10В на 4-20 мА, но программист сказал, что все жестко привязано. И вот интересно кто-нибудь подключал так датчики и как я понимаю, если блок питания с запасом, то все будет работать без проблем?

  2. #2

    По умолчанию

    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.
    Я вас понял, спасибо! Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 17.02.2024 в 05:35.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Что то сложно понять Вас. Был датчик 0-10в. И вход 0-10В . Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В. Если хотите вернуть датчик с выходом 0-10в в чем проблема?

    Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением?
    Если это теоретический вопрос, то получите таким образом из сигнала 0-10В ток 0-20ма .Если датчик с выходом 0-10 В вывезет такой ток. Но еще нужно из 500 ом вычесть сопротивление шунта входа прибора в режиме 4-20ма. И найти прецизионный резистор такого номинала. Зачем это надо.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.02.2024 в 06:47.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Да, вопрос чисто теоретический.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В.
    Что интересно, таким образом уровень работает ничем не хуже, чем родной) Никаких скачков в диапазоне, все плавно

  7. #7

    По умолчанию

    Если задействуйте весь диапазон 0-10 или даже 2-10 В , то будет как Вы говорите "плавнее" в соответствующее количество раз ( в 6,25/5).

  8. #8
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	73632

    Если еще случайно в кустах заваляется ПР200...с аналоговым выходом 0-10В....можно и так ))

    А вообще держу в запасе парочку преобразователей все во все от "феникс контакт"....всегда спасает от таких сюрпризов...тем более с гальвано-развязкой...как-то это очень спасло...когда попался сигнал 0-5 вольт от датчика интенсивности УФ излучения на бактерицидном стерилизаторе в линии воды очищенной.

    В итоге как-то вот так получилось преобразователь 4-20 в 0-10 на коленке
    (Спасибо Кириллу с славного города Курск, за подсказку про готовый макрос масштабирования выхода)


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.png 
Просмотров:	27 
Размер:	335.7 Кб 
ID:	73633
    1 строка токовый вход 4-20ма
    2 строка вольтовый выход 0-10В

    В этом решении оказался один плюс....с помощью "всяких" хитрых программных решений в самой ПРке можно творить с линейным графиком все что уго...ну в общем что осилите))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.02.2024 в 10:45.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	73632

    Если еще случайно в кустах заваляется ПР200...с аналоговым выходом 0-10В....можно и так ))

    А вообще держу в запасе парочку преобразователей все во все от "феникс контакт"....всегда спасает от таких сюрпризов...тем более с гальвано-развязкой...как-то это очень спасло...когда попался сигнал 0-5 вольт от датчика интенсивности УФ излучения на бактерицидном стерилизаторе в линии воды очищенной.

    В итоге как-то вот так получилось преобразователь 4-20 в 0-10 на коленке
    (Спасибо Кириллу с славного города Курск, за подсказку про готовый макрос масштабирования выхода)


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.png 
Просмотров:	27 
Размер:	335.7 Кб 
ID:	73633
    1 строка токовый вход 4-20ма
    2 строка вольтовый выход 0-10В

    В этом решении оказался один плюс....с помощью "всяких" хитрых программных решений в самой ПРке можно творить с линейным графиком все что уго...ну в общем что осилите))))
    Чем же Вас макрос SCALE не устроил из менеджера компонентов, он и гораздо универсальнее вашего, в смысле, что Вы применили!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SCALE.PNG 
Просмотров:	19 
Размер:	106.8 Кб 
ID:	73634
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2024 в 11:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Если еще случайно в кустах заваляется ПР200...с аналоговым выходом 0-10В....можно и так ))
    Да, кстати есть в резерве ПР200 еще 2012 года выпуска с аналоговыми входами и выходами

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик уровня поплавковый, подбор.
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 04:14
  2. Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    от ALEXEY KLYKOV в разделе Новинки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 00:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  4. Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:45
  5. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •