Тема: Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    499

    По умолчанию Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)

    На пастеризаторе вышел из строя радарный датчик уровня с выходом 0-10 В, в качестве мозгов стоит плк SIEMENS SIMATIC S7-1200 и панель Wecon. Дело в том, что аналогичного датчика нет и новый прибудет не скоро, а молока полные танки. У себя на складе нарыли поплавковый датчик уровня от Овена с выходом 4-20мА, начальство кричит, ставьте этот как хотите. В общем подключили Овенский датчик ко входу ПЛК через шунт - сопротивление 100 Ом(поставили его на клеммы минуса и аналоговый вход). Связались с программистом и по удаленке от калибровали этот датчик в программе, чтобы он показывал от 0 до 100% уровень в бачке. Хотели сначала изменить вход плк с 0-10В на 4-20 мА, но программист сказал, что все жестко привязано. И вот интересно кто-нибудь подключал так датчики и как я понимаю, если блок питания с запасом, то все будет работать без проблем?

  2. #2

    По умолчанию

    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.
    Я вас понял, спасибо! Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 17.02.2024 в 05:35.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Что то сложно понять Вас. Был датчик 0-10в. И вход 0-10В . Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В. Если хотите вернуть датчик с выходом 0-10в в чем проблема?

    Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением?
    Если это теоретический вопрос, то получите таким образом из сигнала 0-10В ток 0-20ма .Если датчик с выходом 0-10 В вывезет такой ток. Но еще нужно из 500 ом вычесть сопротивление шунта входа прибора в режиме 4-20ма. И найти прецизионный резистор такого номинала. Зачем это надо.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.02.2024 в 06:47.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В.
    Что интересно, таким образом уровень работает ничем не хуже, чем родной) Никаких скачков в диапазоне, все плавно

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    499

    По умолчанию

    Да, вопрос чисто теоретический.

  7. #7

    По умолчанию

    Если задействуйте весь диапазон 0-10 или даже 2-10 В , то будет как Вы говорите "плавнее" в соответствующее количество раз ( в 6,25/5).

  8. #8
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    168

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	73632

    Если еще случайно в кустах заваляется ПР200...с аналоговым выходом 0-10В....можно и так ))

    А вообще держу в запасе парочку преобразователей все во все от "феникс контакт"....всегда спасает от таких сюрпризов...тем более с гальвано-развязкой...как-то это очень спасло...когда попался сигнал 0-5 вольт от датчика интенсивности УФ излучения на бактерицидном стерилизаторе в линии воды очищенной.

    В итоге как-то вот так получилось преобразователь 4-20 в 0-10 на коленке
    (Спасибо Кириллу с славного города Курск, за подсказку про готовый макрос масштабирования выхода)


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.png 
Просмотров:	29 
Размер:	335.7 Кб 
ID:	73633
    1 строка токовый вход 4-20ма
    2 строка вольтовый выход 0-10В

    В этом решении оказался один плюс....с помощью "всяких" хитрых программных решений в самой ПРке можно творить с линейным графиком все что уго...ну в общем что осилите))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.02.2024 в 10:45.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	73632

    Если еще случайно в кустах заваляется ПР200...с аналоговым выходом 0-10В....можно и так ))

    А вообще держу в запасе парочку преобразователей все во все от "феникс контакт"....всегда спасает от таких сюрпризов...тем более с гальвано-развязкой...как-то это очень спасло...когда попался сигнал 0-5 вольт от датчика интенсивности УФ излучения на бактерицидном стерилизаторе в линии воды очищенной.

    В итоге как-то вот так получилось преобразователь 4-20 в 0-10 на коленке
    (Спасибо Кириллу с славного города Курск, за подсказку про готовый макрос масштабирования выхода)


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Преобразователь 4-20 в 0-10.png 
Просмотров:	29 
Размер:	335.7 Кб 
ID:	73633
    1 строка токовый вход 4-20ма
    2 строка вольтовый выход 0-10В

    В этом решении оказался один плюс....с помощью "всяких" хитрых программных решений в самой ПРке можно творить с линейным графиком все что уго...ну в общем что осилите))))
    Чем же Вас макрос SCALE не устроил из менеджера компонентов, он и гораздо универсальнее вашего, в смысле, что Вы применили!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SCALE.PNG 
Просмотров:	21 
Размер:	106.8 Кб 
ID:	73634
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2024 в 11:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чем же Вас макрос SCALE не устроил из менеджера компонентов, он и гораздо универсальнее вашего, в смысле, что Вы применили!
    Это был первый опыт работы с аналоговыми выходами ....и детальному изучению наборов предпочел....помощь друга))....обязательно посмотрю чтобы оценить функционал макроса SCALE....на вскидку визуально он сложнее, так как требует больше констант ....на тот момент он бы меня поднапряг бы...не часто сам программирую...больше отдаю предпочтение готовым программным решениям от компании в надежде на их опыт... скоро мне понадобится один не совсем стандартный макрос "стабилизация" тогда погружусь в ряды программистов и буду дальше постигать магию алгоритмов макросов и чисел... хотя уже нашел близкие к моей задаче решения...за что пользуясь случаем выражу простое человеческое спасибо всем кто делится своими наработками... да не иссякнет род "кулибинов"...никогда .
    ...Веселись юноша в юности своей...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик уровня поплавковый, подбор.
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 04:14
  2. Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    от ALEXEY KLYKOV в разделе Новинки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 00:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  4. Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:45
  5. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •