Спасибо большое!
Спасибо большое!
Если нет в ТЗ ТС, то не надо, что Вы такие неинтересные)
Если нет -так нет.Тогда можно всё это выполнить на обычном термостате+"промежутке"
Они не корректны. Ибо дважды включают вентилятор, но ни разу не отключает калорифер.Помогите со схемой, пожалуйста.
Есть калорифер и вентилятор. Вентилятор включается при достижении 22 градусов, выключается когда температура падает до 18. Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.
Последний раз редактировалось Sergej_; 20.02.2024 в 05:14.
Они не корректны. Ибо дважды включают вентилятор и ни разу его не отключают
Там ,где есть "нагрев"-то работа без вентилятора чревата.Работа вентилятора в системе в любом случае должна контролироваться.
Если вентилятор работает и "на нагрев" и "на охлаждение"-то вполне вероятен режим "непрерывной работы".
Я поправил пост свой.Они не корректны. Ибо дважды включают вентилятор, но ни разу не отключает калорифер.
Зато мой алгоритм учитывает все недописки в ТЗ. По крайней мере там 2 режима:
1. В диапазоне работы калорифера одновременно работают и вентилятор и калорифер.
2. В диапазоне работы вентилятора работает только вентилятор, если не выполнено условие для 1го режима.
А подстройкой диапазонов можно как надо, так и выставить. Даже так, как уже в уточнении у ТС написано. Я делал под первый пост, но подходит и под последний)