Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Не подключатся ПЛК110-60

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    plc_io /COM* /dn "local_addres.dat"
    работает ? (com соответствующий)

    //plc_io который версия 1
    Спасибо за советы, благодаря им восстановил сетевые настройки ethernet. ПЛК в командной строке пингуется, но в КС та же история, ошибка связи #0. Проверял на разных компах. Есть еще идеи?

  2. #12

    По умолчанию

    Последний лог.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Проект и настройки.
    Изображения Изображения

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kavoo Посмотреть сообщение
    Проект и настройки.
    В параметрах соединения кодесис надо добавлять не канал "Tcp/Ip", а "Tcp/Ip (Level 2)"

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В параметрах соединения кодесис надо добавлять не канал "Tcp/Ip", а "Tcp/Ip (Level 2)"
    Да конечно, извиняюсь level2. Пробовал разные варианты забыл перенастроить. На левел2 та же история - ошибка связи #0. Вариантов перепробовал море, все с одним результатом, может какая мелочь.

    Прошивка в ПЛК 2.16 таргет в кодесис 2.11
    Изображения Изображения

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kavoo Посмотреть сообщение
    Да конечно, извиняюсь level2. Пробовал разные варианты забыл перенастроить. На левел2 та же история - ошибка связи #0. Вариантов перепробовал море, все с одним результатом, может какая мелочь.

    Прошивка в ПЛК 2.16 таргет в кодесис 2.11
    Подключитесь уже по USB (или Debag 232), и выложите скрин из ПЛК-браузера, команда PLC Info, где видно IP плк.
    Даже с правильными настройками, бывает с первого раза не подключается, попробуйте несколько раз. Сделайте сброс ПЛК.
    IP компа попробуйте сделать не 254, а типа 10.0.6.20.
    Пинг тоже какой то странный , у меня 4 запроса, потом ОК, запросов 4, ошибок 0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2024 в 16:22.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    донедоперепрошивались.
    "несоединябельный" проект где?
    вот оно
    Вложения Вложения

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kavoo Посмотреть сообщение
    вот оно
    А какой там таргет загружен в конфигурацию?
    Как 110 не определяется

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А какой там таргет загружен в конфигурацию?
    Как 110 не определяется
    Старый ПЛК110_60 М, без [M 02]

  10. #20

    По умолчанию

    Народ, извиняюсь за потраченное ваше время, все оказалось намного проще. Пытался подсунуть таргет от ПЛК М контролеру L. История давняя, и как из пяти Овенов, которые работают на линии, четыре были поставлены М и один L я так и не узнал, но сей факт вылетел у меня из головы. На рабочем ноуте стоял таргет М, и это сбивало с толку почему к остальным контроллерам он подключался, а к этому нет, ошибку целевой платформы он не выдавал. Чернила на шильде ПЛК, которыми овеновцы метят свои контроллеры со временем обесцветились, что в добавок сбивало с толку. Сейчас все работает, замена на таргет L моментально решило проблему. Спасибо всем кто пытался помочь. Всем добра!
    Изображения Изображения

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •