Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Запись заданий для ПЧВ с ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Запись заданий для ПЧВ с ПЛК210

    Добрый день! Подскажите есть ли возможность производить запись задания частоты для ПЧ постоянно , а не по триггерной переменной.? ПЛК210-й, ПЧВ1 подключен по RS485. Добавлен через шаблон устройств.
    Сейчас на переменную подаю сигнал с генератора импульсов и таким способом сделал запись условно "постоянной".

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARTAL Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите есть ли возможность производить запись задания частоты для ПЧ постоянно , а не по триггерной переменной.? ПЛК210-й, ПЧВ1 подключен по RS485. Добавлен через шаблон устройств.
    Сейчас на переменную подаю сигнал с генератора импульсов и таким способом сделал запись условно "постоянной".
    Добрый день.
    На уровне шаблона возможен только ваш вариант.
    Но вы можете настроить опрос ПЧВ через стандартный компонент Modbus Slave Com Port, и в нем использовать циклическую запись.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 08:54
  2. ПЛК210+СП315
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 12:08
  3. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 12:59
  4. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 13:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •