Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Вопрос по разделу "Программы (Beta)

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по разделу "Программы (Beta)

    Добрый день, есть идея летом сделать включение вентустанвки по температуре наружного воздуха (летом ночное охлаждение помещений). Когда допустим температура воздуха опускается ниже 20С давать команду на Старт и так же когда становиться выше 20С команда СТОП.
    Поскольку прошивка контроллера ТРМ1033 это сделать не позволяет то была мысль это сделать через раздел "Программы". При выборе входной переменной выбрать Тнар. можно то при выборе выходной переменной команда на управление "Старт" отсутствует.
    Такое вообще возможно здесь реализовать ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volan1980 Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть идея летом сделать включение вентустанвки по температуре наружного воздуха (летом ночное охлаждение помещений). Когда допустим температура воздуха опускается ниже 20С давать команду на Старт и так же когда становиться выше 20С команда СТОП.
    Поскольку прошивка контроллера ТРМ1033 это сделать не позволяет то была мысль это сделать через раздел "Программы". При выборе входной переменной выбрать Тнар. можно то при выборе выходной переменной команда на управление "Старт" отсутствует.
    Такое вообще возможно здесь реализовать ?
    Добрый день, вы можете посмотреть "пример 1" (РЭ - стр.81)https://owen.ru/owencloud#docs
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    В прошивке 21.00 нет параметра включение вентилятора.
    Программа 1.PNG
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день
    1) Примеры в РЭ (ссылка) никак не связаны с конкретными отраслевыми приборами.
    2)
    можно то при выборе выходной переменной команда на управление "Старт" отсутствует.
    Данный параметр отсутствует, потому что в шаблоне на ТРМ1033 параметр "Перейти режим Старт" не добавлен в отображение в Параметрах. Поставьте соответствующую галочку и он его можно будет добавить в выходные переменные.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Алексей Фомин; 04.03.2024 в 14:32.
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e.mail: a.fomin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    1) Примеры в РЭ (ссылка) никак не связаны с конкретными отраслевыми приборами.
    2)
    Данный параметр отсутствует, потому что в шаблоне на ТРМ1033 параметр "Перейти режим Старт" не добавлен в отображение в Параметрах. Поставьте соответствующую галочку и он его можно будет добавить в выходные переменные.
    Снимок экрана 2024-03-04 122218.png
    Галочки установлены, в выходных переменных "перейти в режим Старт" его нет.
    Программа 1.PNG

  6. #6

    По умолчанию

    Да, оказывается у этих параметров также отсутствует и функция чтения, потому что в приборе они только для записи, а для выходной переменной нужно, чтобы была и функция чтения и функция записи. Сейчас вы конечно можете эту функцию добавить, потом добавить переменную в программу (она появится), а потом снова функцию чтения у параметра убрать. Переменная останется в программе, однако данный вариант не тестировался.

    Возможно в будущем в связи с вашим кейсом мы изменим валидацию на добавление выходных переменных в программу, чтобы не было подобных случаев. Функционал программ находится на beta стадии и подобные кейсы очень важны.
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e.mail: a.fomin@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    1. У параметров Старт, Стоп формат данных bool компилятор не пропускает значения 0 и 1, только значения True, False.
    2. Если изменить формат данных Старт, Стоп на uint16 компилятор пропускает значения 0 и 1 и программа запускается но команды не исполняются.
    3. Чтобы добавить эти параметры в них был включен режим чтения 03 но появилась ошибка.

    ошибка старт.PNG

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста вот пробный пример программы и что прописывать в параметрах Старт, Стоп.

    программа 1.PNG

  9. #9

    По умолчанию

    Пробовал параметры Старт, Стоп формат данных bool значения True, False. Программа запущена, вентустановка не реагирует при значениях температуры при которых должно идти команда.
    программа 1.PNG
    программа 2.PNG

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volan1980 Посмотреть сообщение
    Пробовал параметры Старт, Стоп формат данных bool значения True, False. Программа запущена, вентустановка не реагирует при значениях температуры при которых должно идти команда.
    программа 1.PNG
    программа 2.PNG
    покажите что они BOOL. Я пересмотрел все свои приборы, везде в настройках UINT. Здесь https://owen.ru/forum/attachment.php...2&d=1709624945 у Вас в окне объявлений UINT переменные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1