Тема: OPC Server Owen - просмотр состояния связи с удаленным модулем МВ210

  1. #1

    По умолчанию OPC Server Owen - просмотр состояния связи с удаленным модулем МВ210

    Вопрос:
    1- Как вывести состояние связи с удаленным устройством МВ210 на Скада систему?
    2- Можно-ли создать пользовательскую переменную, которая связана с состоянием удаленного устройства МВ210?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    1- Как вывести состояние связи с удаленным устройством МВ210 на Скада систему?
    2- Можно-ли создать пользовательскую переменную, которая связана с состоянием удаленного устройства МВ210?
    Добрый день, в какую Скаду вы хотите вынести данные параметры ?
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Скада WinCC v15

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    1- Как вывести состояние связи с удаленным устройством МВ210 на Скада систему?
    2- Можно-ли создать пользовательскую переменную, которая связана с состоянием удаленного устройства МВ210?
    Добрый день.

    1.
    В этом случае следует ориентироваться на состояние OPC-тега (GOOD, BAD и т.д.)

    2.
    В модуле такой возможности нет.
    Инженер технической поддержки ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    состояние OPC-тега (GOOD, BAD и т.д.) - Эти состояния находятся в сервере из скады их невидно.

    Предложение: в модуле сделать тег, который всегда идет(тег=+1) и тогда если нет связи с модулем Я увижу, что тег в сервере не меняется, а сейчас при потере связи я вижу последнее считанное значение.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    состояние OPC-тега (GOOD, BAD и т.д.) - Эти состояния находятся в сервере из скады их невидно.

    Предложение: в модуле сделать тег, который всегда идет(тег=+1) и тогда если нет связи с модулем Я увижу, что тег в сервере не меняется, а сейчас при потере связи я вижу последнее считанное значение.
    Такой параметр уже есть - см. "Время в миллисекундах".
    Это "тик" (системный таймер) модуля, он циклически увеличивается.

    2024-03-12_14-02-41.png

  7. #7

    По умолчанию

    Очень хорошо, но в шаблонах сервера нет этого тега.
    Вопрос: Надо создавать новое устройство или можно просто добавить в шаблон "миллисекунды"?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Очень хорошо, но в шаблонах сервера нет этого тега.
    Вопрос: Надо создавать новое устройство или можно просто добавить в шаблон "миллисекунды"?
    Можно просто добавить в шаблон "миллисекунды".

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, заработало.

Похожие темы

  1. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  2. Нет связи с модулем 16р
    от Андрей Чернов в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.06.2023, 13:47
  3. Нет связи с модулем МУ110-32Р
    от ART1 в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 11:20
  4. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 08:57
  5. Проблемы с модулем OWEN(slave)
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 06:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •