Вопрос:
1- Как вывести состояние связи с удаленным устройством МВ210 на Скада систему?
2- Можно-ли создать пользовательскую переменную, которая связана с состоянием удаленного устройства МВ210?
Вопрос:
1- Как вывести состояние связи с удаленным устройством МВ210 на Скада систему?
2- Можно-ли создать пользовательскую переменную, которая связана с состоянием удаленного устройства МВ210?
Скада WinCC v15
состояние OPC-тега (GOOD, BAD и т.д.) - Эти состояния находятся в сервере из скады их невидно.
Предложение: в модуле сделать тег, который всегда идет(тег=+1) и тогда если нет связи с модулем Я увижу, что тег в сервере не меняется, а сейчас при потере связи я вижу последнее считанное значение.
Такой параметр уже есть - см. "Время в миллисекундах".
Это "тик" (системный таймер) модуля, он циклически увеличивается.
2024-03-12_14-02-41.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Очень хорошо, но в шаблонах сервера нет этого тега.
Вопрос: Надо создавать новое устройство или можно просто добавить в шаблон "миллисекунды"?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, заработало.