    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    про это и думал. Но придет другой человек и вместо остановки ПЧ сразу переключит на другой насос. Или не дождется остановки ПЧ и переключит на другой насос
    Поэтому в схеме должны быть предусмотрены блокировки. Либо, как написали выше, использовать ПЧ с функцией нескольких ЭД. В любом случае это усложнение схемы, уменьшение надёжности, +, если ПЧ умрёт, у вас не будет резерва, хотя насоса-то два. Суммируя всё это, надо очень хорошо подумать, а стоит ли оно того. Иногда стоит. Вам решать.

    За разрыв провода между ПЧ и ЭД переживать не стоит, т.к. на любом уважающем себя ПЧ эту защиту (по обрыву нагрузки или тип того) можно отключить.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    За разрыв провода между ПЧ и ЭД переживать не стоит, т.к. на любом уважающем себя ПЧ эту защиту (по обрыву нагрузки или тип того) можно отключить.
    обожаю людей, отключающих на производстве защиты, шунтирующие перемычками сработавшие защитные блокировки, отключающими сирену аварийной сигнализации и выкручивающими лампочку Авария, чтобы не раздражала своим красным миганием
    некоторые вещи типа ввобще нельзя отлючать, так этого требуют правила ТБ ПБ или прочие РД
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.03.2024 в 04:54.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Надо просто предоставить самому частотнику решать, когда можно отключать один двигатель и когда подключать другой.Вложение 74359
    Хорошее решение, такая схема кажется на ПЧ Дельта нарисована в документации. Работает надежно как часы с поддержанием давления.

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Хорошее решение, такая схема кажется на ПЧ Дельта нарисована в документации. Работает надежно как часы с поддержанием давления.
    Добрый день.
    Это маленечко другое. Это точно не Дельта. Я такую схему видел. Это специализированный ПЧ предназначенный именно для каскадного управления насосами для поддержания давления.
    Не помню фирму, может и дельта но специализированная.
    Там всё завязано на работе специально запрограммированного ПЛК. И стоит он гораздо дороже той же обычной Дельты типа ВФД Ф.
    И овен предлагает такое решение с использованием своего ПЧ
    https://owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf

    И заметьте, там тоже используется ПЛК, чтобы правильно и вовремя всё включалось.

    Пожалуйста.
    Но в исходном то вопросе человек просто хочет сэкономить и переключать ПЧ с одного насоса на другой.
    Вот насчёт такой экономии я категорически против.
    Скупой платит ....

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #15
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    НЕ вижу смысла спорить. частотник дельта был порядка 30квт для каскадного управления в них устанавливалась плата отдельная и все настройки были в ПЧ.

    Раз хочет переключать пусть переключает. делает необходимые блокировки и нет проблем. никто не запрещает на выходе ПЧ ставить пускатель. Мне встречались проекты где на входе ПЧ стоит пускатель. Бывали обьекты где два двигателя запитывали от одного ПЧ паралельно. правда ПЧ в два раза больше был по мошьности.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 15.03.2024 в 14:55.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это маленечко другое. Это точно не Дельта. Я такую схему видел. Это специализированный ПЧ предназначенный именно для каскадного управления насосами для поддержания давления.
    Не помню фирму, может и дельта но специализированная.
    Там всё завязано на работе специально запрограммированного ПЛК. И стоит он гораздо дороже той же обычной Дельты типа ВФД Ф.
    И овен предлагает такое решение с использованием своего ПЧ
    https://owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf

    И заметьте, там тоже используется ПЛК, чтобы правильно и вовремя всё включалось.

    Пожалуйста.
    Но в исходном то вопросе человек просто хочет сэкономить и переключать ПЧ с одного насоса на другой.
    Вот насчёт такой экономии я категорически против.
    Скупой платит ....

    С уважением.
    Вы ошибаетесь , у дельты это вполне себе рядовой ПЧ , для насосов и вентиляторов СР2000. Другое дело, для контакторов более двух нужна плата расширения дискретных выходов, опция.
    Но , верно совершенно, тупо просто в разрыв нельзя. Контакторами управлять ПЧ должен .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.03.2024 в 14:57.

  7. #17

    По умолчанию

    Не понимаю, в чём проблема коммутировать сигнал "Пуск" (FWD) дискретного входа частотника через доп. группу контактора?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2 мотора.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	84.0 Кб 
ID:	74388

    Переключателем включаешь необходимый контактор (на схеме не показано) и только после этого можно будет кнопкой с фиксацией, через дискретный вход запустить частотник.
    Если убрать кнопку, а в частотнике настроить задержку на срабатывание по дискретному сигналу, то частотник будет автоматом включать мотор, с задержкой, после включения выбранного контактора (мотора). Точно гарантировав что нагрузка подключена к нему.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    При размыкании моторного контактора при работающем ПЧ, как правило ПЧ выходит из строя. Необязательно при первом отключении, может на 10-й или 20-й раз, но выйдет из строя. Определенно должна быть корректная схема коммутации моторных контакторов, но я обращу внимание, что даже корректно собранная схема и соответствующим образом сконфигурированный ПЧ не гарантируют, что контакторы не отключатся при работающем ПЧ, например, при отключении питания. Контакторы отключатся сразу, гораздо ранее, чем ПЧ (или другая схема управления) поймет, что произошло отключение и остановит ПЧ. Необходимо обеспечить контакторы питанием, хотя бы на доли секунды после пропадания питания. Ранее были такие УЗОП (ус-ва задержки отпадания пускателей), сейчас есть ИБП, как вариант - применение контакторов с питанием =24В. Т.е. получается действительно не сильно просто и стоит задуматься о целесообразности 1 ПЧ на несколько двигателей, особенно в ответственных механизмах.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ... ...

    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.

    ... ...

    С уважением.
    Я б перекрестился такое сказать.. Где это НИГДЕ? Это типовое решение изготовителей ПЧ. Применять конечно надо с умом. Должны быть использованы дополнительные группы NO и NC контакторов: во-первых - для самоподхвата переключателя выбора контакторов, во-вторых - для блокировки цепи питания катушек невыбранных контакторов, в третьих - для подтверждения пуска ПЧ через выбранный контактор. Переключение выходных контакторов должно выполняться с предварительным остановом ПЧ (слежение должно идти по частоте вращения). При этом должны выполняться условия предотвращения переключения и пуска ПЧ на уже аварийный двигатель. Т.е. должна быть предусмотрена релейная защелка предотвращения пуска аварийного двигателя, до ее сброса персоналом. Следует использовать, по-возможности, автоматический аварийный сброс остановленного ПЧ, с одновременным переключением на исправный двигатель. Ибо персонал может проспать..

  10. #20

    По умолчанию

    Отключение питания с катушек контакторов можно "защитить" внутренним реле ПЧ.
    Запрограммировав его срабатывание по состоянию полной остановки мотора. Только после этого можно разомкнуть цепь управления.
    КАк отметил "По самые по... ", там ещё много чего можно (и нужно) в защиту добавить.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:03
  2. Работа 12 насосов
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 20:40
  3. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •