Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
В этом частном случае (управление насосами) нужно не использовать останов с замедлением, а настроить останов выбегом, тогда не будет проблем с контролем обрыва фаз. ...
Грубейшая ошибка! Останов выбегом - это частный случай аварийного останова при отключении питания, со всеми вытекающими разрушительными последствиями на трубопровод и обратные клапаны, спрововоцированными возникающим гидроударом в системе. Предотвратить гидроудар при технологическом переключении насосов (например при чередовании) возможно только оптимизацией характеристики закрытия запорного (обратного) клапана. Это достигается только путем программируемого в ПЧ времени останова - плавного, постадийного останова двигателя насоса.