Тема: Подключение ПЧВ на несколько насосов

  1. #21
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    При размыкании моторного контактора при работающем ПЧ, как правило ПЧ выходит из строя. Необязательно при первом отключении, может на 10-й или 20-й раз, но выйдет из строя.
    Добрый день.
    Вот с этим согласен.

    Самое интересное, что как часто бывает, человек задавший вопрос изначально, похоже покинул тему.
    А спор продолжается. Но это на мой взгляд хорошо.
    Почему мне и нравится этот форум. Много профессионалов и начинающих.
    А в споре как известно рождается истина.
    Кому то потом и этот обмен мнением пригодится наверняка.
    Кстати Алексей из Бийска правильно вспомнил про CP 2000 Хороший ПЧ и на нем вполне можно сделать каскадное управление.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    обожаю людей, отключающих на производстве защиты, шунтирующие перемычками сработавшие защитные блокировки, отключающими сирену аварийной сигнализации и выкручивающими лампочку Авария, чтобы не раздражала своим красным миганием
    некоторые вещи типа ввобще нельзя отлючать, так этого требуют правила ТБ ПБ или прочие РД
    К этим вещам относится контроль обрыва нагрузки в конкретном прикладном примере автора (да и в большинстве других тоже)? За вас отвечу - нет, не относится.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    К этим вещам относится контроль обрыва нагрузки в конкретном прикладном примере автора (да и в большинстве других тоже)? За вас отвечу - нет, не относится.
    Вы предлагаете в этом конкретно частном случае отключить защиту от обрыва???

  4. #24

    По умолчанию

    В этом частном случае (управление насосами) нужно не использовать останов с замедлением, а настроить останов выбегом, тогда не будет проблем с контролем обрыва фаз. Но всё-таки отключать контактор желательно с небольшой задержкой после снятия команды "Пуск".

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    К этим вещам относится контроль обрыва нагрузки в конкретном прикладном примере автора (да и в большинстве других тоже)? За вас отвечу - нет, не относится.
    а вы за автора решили, что в его случае можно, а чего - нельзя? Речь шла о абстрактном случае контактора после ПЧ - "можно или нет"?. Да можно, можно делать всё, что хочешь, типа "никто не смеет ограничивать меня в свободе самовыражения"
    Но нужно понимать, чем это может закончиться - про это сказали единицы.
    Ваше предложение - забить на БАЗОВУЮ защиту электродвигателя, просто потому что "про это нигде не написано, я делать не буду" - ну сами оцените, как это будет выглядеть со стороны хоть профессионально, хоть чисто по-человечески, приходите вы машину покупать - а вам - да нахера тебе подушка в руле? это же не требуется, а АБС вообще придумали трусы, это просто развод на деньги

    Кроме того, как здесь пацаны уже выше написали - обрыв нагрузки на работающем ПЧ рано или поздно прикончит его. А все эти костыли и шаманства со схемой управления этими контакторами совершенно обнуляют все типа экономии на втором ПЧ.
    И многие заказчики, и я бы сказал - нормальные, изначально прописывают в ТЗ все эти вещи, либо требуют согласования с ним всей проектной документации и техрешений.
    А таких приколов типа "мне спецификация в договоре не нужна, вот тебе миллион, делай что хочешь, лишь бы работало" и мы радостно начинаем выкидывать всё, что собирались поставить - я уже давно не встречал, да и вообще такого не припомню.
    как-то вот так это всё в итоге

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    В этом частном случае (управление насосами) нужно не использовать останов с замедлением, а настроить останов выбегом, тогда не будет проблем с контролем обрыва фаз. ...
    Грубейшая ошибка! Останов выбегом - это частный случай аварийного останова при отключении питания, со всеми вытекающими разрушительными последствиями на трубопровод и обратные клапаны, спрововоцированными возникающим гидроударом в системе. Предотвратить гидроудар при технологическом переключении насосов (например при чередовании) возможно только оптимизацией характеристики закрытия запорного (обратного) клапана. Это достигается только путем программируемого в ПЧ времени останова - плавного, постадийного останова двигателя насоса.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Грубейшая ошибка! Останов выбегом - это частный случай аварийного останова при отключении питания, со всеми вытекающими разрушительными последствиями на трубопровод и обратные клапаны, спрововоцированными возникающим гидроударом в системе.
    Абсолютно точно. Неподалеку есть насосная ЖКХ, надо бы сделать тему , с примерами решений альтернативно одаренных людей.
    Регулярные аварии насоса и прочего, по причине вышеизложенной уважаемым "по самые по..". Самое прикольное, что всех всё устраивает.
    Замены довольно дорогиех насосов, ремонт и т.п.

  8. #28

    По умолчанию

    А при прямом пуске насосов как двигатели останавливаются? С замедлением? Или с гидроударом и разрушением всего и вся? И как мы до эпохи частотников только выживали?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А при прямом пуске насосов как двигатели останавливаются? С замедлением? Или с гидроударом и разрушением всего и вся? И как мы до эпохи частотников только выживали?
    Вот там так и сделано, прямой пуск, прямой останов. Но насосы современные , погружные 22кВт. От одного до трех под замену в год. Поломка механики. Усугубляется еще и тем , что эти насосы качают воду из скважины в накопительную емкость по трубопроводу. Перепад высот большой, давление соответственно тоже. При пуске удар, при останове еще сильнее , судя по звукам. Но даже УПП не желают установить. Субсидии покрывают всю эту дурь. Чем больше поломок, тем больше выцыганят. Объект жизнеобеспечения.

  10. #30

    По умолчанию

    Кто-нибудь сможет объяснить физику возникновения гидроудара при останове насоса выбегом? Я на всех насосах активирую эту функцию, и никаких гидроударов не наблюдаю. Правда, моя сфера - не водоснабжение, а котельные. Т.е. насосы большей частью циркуляционные. Хотя пара скважин с частотниками в обслуживании есть.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:03
  2. Работа 12 насосов
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 20:40
  3. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •