Тема: Подключение ПЧВ на несколько насосов

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПЧВ на несколько насосов

    Добрый день
    есть два насоса 22 КВт. Можно ли подключить к одному ПЧВ1 эти насосы, чтобы: работал один, переключение будет, например, через 3-х позиционный переключатель (нас1 - 0 - нас2) на клемму Х1. Можно ли ставить контактор между ПЧ и насосами?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Добрый день
    есть два насоса 22 КВт. Можно ли подключить к одному ПЧВ1 эти насосы, чтобы: работал один, переключение будет, например, через 3-х позиционный переключатель (нас1 - 0 - нас2)
    Концептуально можно. Но переключать насосы при работающем ПЧ решительно не стоит. Что такое клемма Х1?

    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Можно ли ставить контактор между ПЧ и насосами?
    Концептуально можно. Включаете контактор, потом ПЧ. Выключаете ПЧ, потом контактор.

    Но вообще идея не самая лучшая

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день.
    Всегда был ярым противником подобных экзерциссов.
    Сколько приходилось эксплуатировать импортных автоматизированных установок и целых цехов с управлением на СКАДА системах. Ни разу не встречал переключения ПЧ с одного двигателя на другой.
    Только наши умельцы пытались такое соорудить. На маленьких ПЧ иногда какое то время работало. Встречал самодельную установку дозатора сыпучих материалов, где использовался один ПЧ и 12 двигателей. К сожалению не могу сказать дальнейшую судьбу установки. При мне в демонстрационном режиме работало.

    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.

    Вообще есть хорошая поговорка насчет того кто платит дважды и трижды.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Всегда был ярым противником подобных экзерциссов.
    Сколько приходилось эксплуатировать импортных автоматизированных установок и целых цехов с управлением на СКАДА системах. Ни разу не встречал переключения ПЧ с одного двигателя на другой.
    Только наши умельцы пытались такое соорудить. На маленьких ПЧ иногда какое то время работало. Встречал самодельную установку дозатора сыпучих материалов, где использовался один ПЧ и 12 двигателей. К сожалению не могу сказать дальнейшую судьбу установки. При мне в демонстрационном режиме работало.

    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.

    Вообще есть хорошая поговорка насчет того кто платит дважды и трижды.

    С уважением.
    Работал как то на КНС, так там было 4 насоса и 2 ПЧ. На каждом ПЧ по 2 насоса через контакторы. ПЧ даже высоковольтные, а не карлики. Так что схема рабочая, просто не всегда применяется.

    PS: https://drives.ru/stati/kaskadnoe-up...yami-chastoty/
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.03.2024 в 07:21.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Добрый день
    есть два насоса 22 КВт. Можно ли подключить к одному ПЧВ1 эти насосы, чтобы: работал один, переключение будет, например, через 3-х позиционный переключатель (нас1 - 0 - нас2) на клемму Х1. Можно ли ставить контактор между ПЧ и насосами?
    Можно. Прктиковали такое с тремя пускателями включение от ПЧ и напрямую, всякие варианты. Еще во многих ПЧ применяется каскадное управление даже примеры есть в документации на ПЧ, при недостатке давления первый насос включался напрямую а второй на ПЧ.

  6. #6

    По умолчанию

    На лифтах такое сплошь и рядом исходя из требований безопасности

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.
    вот я и спросил про контактор, все взято из руководства. На одной схеме есть, на другой нет.

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл;
    Добрый день.
    Концептуально можно. Включаете контактор, потом ПЧ. Выключаете ПЧ, потом контактор.
    про это и думал. Но придет другой человек и вместо остановки ПЧ сразу переключит на другой насос. Или не дождется остановки ПЧ и переключит на другой насос

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл;
    Добрый день.
    Что такое клемма Х1?
    Пуск черех Х1 на ПЧ
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	134.9 Кб 
ID:	74350   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	20 
Размер:	121.5 Кб 
ID:	74351  
    Последний раз редактировалось Работникк; 14.03.2024 в 18:17.

  8. #8

    По умолчанию

    В конструкции большинства контакторов есть дополнительные контактные группы (не силовые).
    Если для запуска ПЧ использовать группу COM-NO, то пока контактор не включишь, ПЧ не запустишь. Можно в схеме это использовать.

  9. #9

    По умолчанию

    я не сильный приводчик,
    но из опыта своей наладки насосов с ПЧ приводом, знаю, что некоторые (все?) частотники не любят разрыва фазного провода и выпадают в аварию по обрыву фазы при переключениях контактора
    в основном у нас применяли ATV212/312 от Шнайдера
    поэтому лучше сразу смотреть на модель, которая поддерживает фукнцию нескольких двигателей

  10. #10

    По умолчанию

    Надо просто предоставить самому частотнику решать, когда можно отключать один двигатель и когда подключать другой.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shema_5_.png 
Просмотров:	33 
Размер:	34.2 Кб 
ID:	74359

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:03
  2. Работа 12 насосов
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 20:40
  3. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •