Тема: Умное КТП, автоматическая разгрузка и защита трансформатора на базе ПЛК-200

  1. #1

    Post Умное КТП, автоматическая разгрузка и защита трансформатора на базе ПЛК-200

    Нужно реализовать работу контроллера в двухтрансформаторной ктпн. Повысить надёжность в аварийном режиме обеспечить отключение выключателей (потребителей) по определённому алгоритму не допуская превышения номинальных значений элементов цепи ввода работающего оборудования КТП. Автономное управление этими выключателями можно реализовать с применением микроконтроллера.
    Контроллер будет отслеживать:
    1. Температуру силовых трансформаторов
    2. Температуру наружного воздуха
    3. Температуру вводных выключателей
    4. Токи каждой фазы по вводам
    5. Напряжение каждой фазы по вводам
    6. Токи отходящих выключателей (потребителей)
    7. Частота сети
    8. Время
    В зависимости от ситуации (по алгоритму) контроллер будет рассчитывать оптимальный режим работы и в зависимости от имеющихся ограничений и задания алгоритма отключит менее значимых потребителей выбрав оптимальный режим мощности. Если снабдить контроллер средствами связи, то он может сообщить о изменении состояния оператору
    Прикладываю таблицу сигналов и схему
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	131.5 Кб 
ID:	74426  
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей З.; 17.03.2024 в 17:16.

  2. #2

    По умолчанию

    А вот этот оптимальный алгоритм по не понятно каким параметрам оптимизации должен придумать программист ПЛК? Где ж вас таких менеджеров обучают...
    Такое примитивное управление максимум за неделю можно сделать, если ни на что больше не отвлекаться. Но без конкретного ТЗ это никто делать не будет. Книжные фразы в этом описании это пустые слова.

  3. #3

    По умолчанию

    Так сделать то что надо? Прогу написать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Обычный АВР с секционным выключателем, так понимаю мощности каждого ввода не достаточно для всей нагрузки. Перед включением секционного выключаем лишнее, оставляем только важное.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Бред сивой кобылы там описан. Печально, что у кого-то хватило на это мозгов.
    Варианта вообще два и оба очень простых.
    1. До АВР подключается вся нагрузка II категории
    2. в Каждом плече добавляется по одному управляемому АВ и отключается перед включением основного секционного выключателя.

    ну и комбинация этих двух вариантов.
    То, что там еще чета меряется и т.д. в КТП нахрен не нужно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Бред сивой кобылы там описан. Печально, что у кого-то хватило на это мозгов.
    Варианта вообще два и оба очень простых.
    1. До АВР подключается вся нагрузка II категории
    2. в Каждом плече добавляется по одному управляемому АВ и отключается перед включением основного секционного выключателя.

    ну и комбинация этих двух вариантов.
    То, что там еще чета меряется и т.д. в КТП нахрен не нужно.
    Там всё вокруг слова "оптимизация" закручено. Главное протащить проект, а что под этим понимается "потом решим")

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ага, считать нагрузки там не умеют, нормативными доками пользоваться тоже, тем же НТП-99 для промышленных объектов. Зато оптимизируем...
    Другой вопрос это вот не дают мощность по каждому вводу, как требуется и все тут. Тогда и начинается оптимизация, но она более простая, чем там херни наворотили.

    Еще и АВ с независимыми расцепителями? зачем? выключить, а потом ехать на объект включать, когда пропавший ввод вернется ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ага, считать нагрузки там не умеют, нормативными доками пользоваться тоже, тем же НТП-99 для промышленных объектов. Зато оптимизируем...
    Другой вопрос это вот не дают мощность по каждому вводу, как требуется и все тут. Тогда и начинается оптимизация, но она более простая, чем там херни наворотили.

    Еще и АВ с независимыми расцепителями? зачем? выключить, а потом ехать на объект включать, когда пропавший ввод вернется ?
    Мелкий, можно же и прочитать, зачем они это хотят, короче, всё им там хватает, они хотят сэкономить на КТП, взять меньшей мощности, от этого и проблемы появляются, в смысле, тогда мощности КТП(тр-ра) на всех не хватает, приходится отключать, второстепенных потребителей!
    Короче, хотят создать проблему, чтобы потом её решать, теперь понятно?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Сергей0308 так им никто не мешает это делать. Обычно предоставляется расчет в энергоснабжающую организацию для получения ТУ, где как раз и указываются мощности II и I категорий.

    Как потом вы этим будете управлять снабжающую организацию не волнует. Но вот нафига там ПР(ПЛК) с дискретными выходами на отключение АВ я ума не дам... совершенно тупое решение, которое может быть проще и надежнее.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 так им никто не мешает это делать. Обычно предоставляется расчет в энергоснабжающую организацию для получения ТУ, где как раз и указываются мощности II и I категорий.

    Как потом вы этим будете управлять снабжающую организацию не волнует. Но вот нафига там ПР(ПЛК) с дискретными выходами на отключение АВ я ума не дам... совершенно тупое решение, которое может быть проще и надежнее.
    Так в том и проблема, что им никто не мешает, в смысле, не разгонит вредителей!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 16:43
  2. ТРМ138 Охлаждение трансформатора
    от Paul125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 13:40
  3. "Умное" управление освещением в квартире
    от RadioLover в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 22:03
  4. разгрузка сетевого обмена по ModBus
    от Иван2 в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 18:18
  5. разгрузка сети Rs485
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 14:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •