Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Подбор комплекта оборудования

  1. #1
    Пользователь Аватар для atcigor
    Регистрация
    18.03.2024
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию Подбор комплекта оборудования

    Здравствуйте!
    Так как я полный дилетант в электронике и автоматике, обращаюсь к вам с просьбой, собрать полный рабочий комплект OWEN со схемами подключения (всё, что необходимо).
    Проживаю на Севере, край суровый, город Сургут. Летом планирую монтировать тёплый электрический пол (резистивный двужильный греющий кабель Deviflex 18T) в гараже-мастерской. Обогреваемая зона пола - 18 м². Греющий пол не будет основным отоплением (основное отопление - дровяная печь). Гараж расположен в пяти километрах от дома, поэтому очень желательно удалённо (GSM+WiFi) контролировать и управлять нагревом пола.
    Некоторые пожелания к компленту: Хотелось бы иметь комплект OWEN, в котором есть термодатчик монтируемый в пол между витками греющего кабеля с проводом длиной 6,5 - 7 метров (сразу вопрос, - можно ли обрезать провод датчика под необходимую длину?); в комплекте должен быть бесперебойный источник питания (батарейки/аккумуляторы) для компонентов OWEN (так как иногда в кооперативе на несколько дней могут отключить электричество). Датчики температуры воздуха и влажности в помещении не должены участвовать в управлении нагревом пола, а только сообщать мне общую температуру и влажность в гараже. Помимо управления нагревом пола, очень хочется иметь датчик СО/СО2 и контроллер к нему, который включал/выключал бы вытяжной вентилятор при некой пороговой концентрации отравы в воздухе (GSM+WiFi удалённое управление вытяжным вентилятором не требуется.Это должно работать только тогда, когда топится печь и я нахожусь в мастерской). Весь комплект OWEN должен монтироваться на DIN-рейку.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Вроде у Овен такого нет для теплых полов.
    Так понимаю, теплый пол это чтобы в помещении не было холодно, когда вас там нет. Берется обычный термостат на требуемую мощность для кабеля теплого пола в комплекте с датчиком температуры пола. Возможно есть варианты в том числе и с датчиком воздуха помещения. Если такого нет, а только простой по полу, то ставится любой термостат по воздуху и рвется питание теплого пола.

    Суть проста, приехали, разогрели печью помещение, теплый пол отключился. Все. Если прямо хочется управлять, то смотрите что-то из Кситала с управлением по SMS (задание температуры)

    и не морочьте голову с Овен.

    Учитывая, что может не быть электричества, то в систему незамерзайку. Теплый пол в данном случае вам не помощник

  3. #3

    По умолчанию

    Ну, как концепт, можно так:
    1. Всё сделать через облако ОВЕН и его сценарии.
    2. В качестве регуятора для тёплого пола взять ОВЕНский ТРМ с RS-485 и датчиком ДТС314 100М с кабелем нужной длины.
    3. В качестве датчика климата взять WirenBoard WB-MSW v4 (у ОВЕНа датчиков сразу всё в одном нет, комплект из датчиков будет очень дорогим).
    4. Через шлюз ОВЕН ПЕ210 (или другой - может, с GSM) зацепить это в Облако ОВЕН, чтобы получать там показания.

    Вариант "Всё на DIN-рейку". Тогда взять:
    1. ПР200 (есть экран) + Шлюз ПЕ210 или ПР103 (без экрана)/ПР205 (с экраном, но знать, что программируется криво - много глюков).
    2. Датчик ДТС314 Pt1000 с нужной длиной кабеля.
    3. Датчик климата WirenBoard WB-MSW v4.
    4. Всё запрограммировать в ПРке на нужную логику и выпустить в облако.
    ПРка и всё оборудование будет на +24V DC, поэтому можно питать от блока бесперебойного питания для охранки или от ОВЕНа на 24V DC с аккумуляторами.

    Я - за решение на ПРке. Там можно запрограммировать что угодно. Хоть обогрев крыши или курятник какой-нибудь =)
    И одно устройство + Датчики будет стоить дешевле, чем несколько разных.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #4
    Пользователь Аватар для atcigor
    Регистрация
    18.03.2024
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вроде у Овен такого нет для теплых полов.
    Так понимаю, теплый пол это чтобы в помещении не было холодно, когда вас там нет. Берется обычный термостат на требуемую мощность для кабеля теплого пола в комплекте с датчиком температуры пола. Возможно есть варианты в том числе и с датчиком воздуха помещения. Если такого нет, а только простой по полу, то ставится любой термостат по воздуху и рвется питание теплого пола.

    Суть проста, приехали, разогрели печью помещение, теплый пол отключился. Все. Если прямо хочется управлять, то смотрите что-то из Кситала с управлением по SMS (задание температуры)

    и не морочьте голову с Овен.

    Учитывая, что может не быть электричества, то в систему незамерзайку. Теплый пол в данном случае вам не помощник
    Нет, уважаемый. Тёплый пол в гараже для того, чтобы ноги не мёрзли на бетонном полу, причём, греть его не надо до +25°, достаточно +10-15° и можно вполне комфортно ходить в тёплой обуви. Основной обогрев - очень хорошая буржуйка на дровах. "не морочить голову с Овен"... А что с Овеном не так? Кситал и Зонт тоже рассматриваю. НО! Я - дилетант в электротехнике и электронике (и физику в школе прогуливал ), поэтому прошу совета у специалистов. Так или иначе, разберусь, рано или поздно свою хотелку реализую.
    «Плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений». (Ф.Ницше)

  5. #5
    Пользователь Аватар для atcigor
    Регистрация
    18.03.2024
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ну, как концепт, можно так:
    1. Всё сделать через облако ОВЕН и его сценарии.
    2. В качестве регуятора для тёплого пола взять ОВЕНский ТРМ с RS-485 и датчиком ДТС314 100М с кабелем нужной длины.
    3. В качестве датчика климата взять WirenBoard WB-MSW v4 (у ОВЕНа датчиков сразу всё в одном нет, комплект из датчиков будет очень дорогим).
    4. Через шлюз ОВЕН ПЕ210 (или другой - может, с GSM) зацепить это в Облако ОВЕН, чтобы получать там показания.

    Вариант "Всё на DIN-рейку". Тогда взять:
    1. ПР200 (есть экран) + Шлюз ПЕ210 или ПР103 (без экрана)/ПР205 (с экраном, но знать, что программируется криво - много глюков).
    2. Датчик ДТС314 Pt1000 с нужной длиной кабеля.
    3. Датчик климата WirenBoard WB-MSW v4.
    4. Всё запрограммировать в ПРке на нужную логику и выпустить в облако.
    ПРка и всё оборудование будет на +24V DC, поэтому можно питать от блока бесперебойного питания для охранки или от ОВЕНа на 24V DC с аккумуляторами.

    Я - за решение на ПРке. Там можно запрограммировать что угодно. Хоть обогрев крыши или курятник какой-нибудь =)
    И одно устройство + Датчики будет стоить дешевле, чем несколько разных.
    Спасибо тебе, Добрый человек за ответ. Твой текст скопировал и сохранил. Буду общаться с инженерами (есть у меня два знакомых инженера - фанаты умного дома, но с ними не возможно разговаривать... я не понимаю их птичий язык, а они пока не могут объяснить мне на пальцах ...короче, пошёл я читать научпоп по автоматике чтобы немного понимать ваш язык для начала ).
    «Плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений». (Ф.Ницше)

  6. #6
    Пользователь Аватар для atcigor
    Регистрация
    18.03.2024
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ну, как концепт, можно так:
    1. Всё сделать через облако ОВЕН и его сценарии.
    2. В качестве регуятора для тёплого пола взять ОВЕНский ТРМ с RS-485 и датчиком ДТС314 100М с кабелем нужной длины.
    3. В качестве датчика климата взять WirenBoard WB-MSW v4 (у ОВЕНа датчиков сразу всё в одном нет, комплект из датчиков будет очень дорогим).
    4. Через шлюз ОВЕН ПЕ210 (или другой - может, с GSM) зацепить это в Облако ОВЕН, чтобы получать там показания.

    Вариант "Всё на DIN-рейку". Тогда взять:
    1. ПР200 (есть экран) + Шлюз ПЕ210 или ПР103 (без экрана)/ПР205 (с экраном, но знать, что программируется криво - много глюков).
    2. Датчик ДТС314 Pt1000 с нужной длиной кабеля.
    3. Датчик климата WirenBoard WB-MSW v4.
    4. Всё запрограммировать в ПРке на нужную логику и выпустить в облако.
    ПРка и всё оборудование будет на +24V DC, поэтому можно питать от блока бесперебойного питания для охранки или от ОВЕНа на 24V DC с аккумуляторами.

    Я - за решение на ПРке. Там можно запрограммировать что угодно. Хоть обогрев крыши или курятник какой-нибудь =)
    И одно устройство + Датчики будет стоить дешевле, чем несколько разных.
    ...да, читаю твой рабочий блог...
    «Плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений». (Ф.Ницше)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atcigor Посмотреть сообщение
    ...да, читаю твой рабочий блог...
    Ну тогда навскидку:
    https://cs-cs.net/tag/owen-pr - Все статьи про ПРки (там в основном про ПР200)
    https://cs-cs.net/owen-datchiki-temp...sxx4-termopary - Про датчики температуры
    https://cs-cs.net/sh-pr200-avtomatiz...svetom-vodoy#4 - Самый свежий пост про щиты на ПР 200. Стоит смотреть подзаголовок про щит Родственникам. Там как раз датчики температуры и выход и управление из облака. Есть видео для инженеров; там показано как облако работает.
    ИМХО, я бы на ПРке сделал бы. Заказчикам на ПЛК я делал тёплые полы по кнопке:
    * Значение температуры задаётся на экране ПЛК
    * Кнопка включает или выключает пол по месту
    * Подсветка кнопки (управляется с выхода ПЛК) не горит, если пол выключен, горит, если включен и мигает, если пол включен и нагревается.

    Основное, что важно - выбрать удобную ПРку для облака. Тут есть такие варианты:
    а) ПР200 требует шлюза, но зато является надёжной и безглючной
    б) ПР103 имеет на борту инетовский разъём и сразу ходит в ОВЕНское облако, но без экрана (не вывести показания датчиков или не задать настройки температуры полов)
    в) ПР205 имеет инетовский разъём, сразу ходит в облако ОВЕН и имеет экран. Но глючная ужасно, и методика программирования под неё отличается от ПР200.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #8
    Пользователь Аватар для atcigor
    Регистрация
    18.03.2024
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если ваша цель - легко интегрировать и управлять умными устройствами в вашем доме без глубоких технических знаний, Tuya Smart может быть отличным выбором.
    Посмотрел Tuya Smart. Эта система больше заточена под жильё, для гаража, с его возможным промерзанием, пылью и т.п. - лучше что-нибудь к промышленному дизайну
    «Плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений». (Ф.Ницше)

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atcigor Посмотреть сообщение
    Посмотрел Tuya Smart. Эта система больше заточена под жильё, для гаража, с его возможным промерзанием, пылью и т.п. - лучше что-нибудь к промышленному дизайну
    Вы же собираетесь подогревать пол во время своего отсутствия, о каком промерзании тогда речь? То что Вы назвали из датчиков, к системе можно подобрать весь спектр и даже больше, чтоб включить подогрев можно умную разетку в классическом исполнении, можно и дин-реечные пускатели. Всяко придется показания выводить на роутер, так зачем с овеновскими прибрами на проводах связываться, когда напрашиваются беспроводные технологии, сэкономить, ну так это еще неизвестно, гараж видимо идеальный кафелем выложен, нет ни подтеков масла, нет испарений от ГСМ, у искр нет ни малейшего шанса нагадить
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    atcigor начните с того, какая там будет связь. Остальное приложится

    Если есть интернет, это одно. Как вариант шлюз Овен и через облако. Если интернета нет, то тот же Кситал с управлением по СМС. Ну и сами написали, света может не быть долго.
    А управлять нагревом можно и не подозревая. Помещение буржуйкой прогрелось, температуру в полу снизили, остыло, температура поднялась.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования
    от profkamen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 05:21
  2. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  3. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  4. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •