Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: ПР200 не читает половину переменных

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Sergej_ оно и есть для разных функций, так как в одном месте только чтение Input Registers и в примере запроса это видно. В другом случае с возможностью записи, а это уже Holding Registers.
    Если он отвечает с задержкой, а в ПР период на все стоит 100мс то вероятно так и будет. Он просто не успевает читать все переменные скорее всего. я с ПР200 когда читал 8АС вообще подавал импульс на чтение (разрешение битовой переменной) а оказалось на весь период надо поднимать лог 1, эффект был таким же (в моем случае вообще ничего не читалось). Потом посмотрел ролик от Юрия Ревака и стало понятно почему. Вроде даже обсуждали этот момент.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Андрей M переменные читаются по одной, ибо ПР200 мастер так их читает.
    Период Х - прочитали первую, вторую, третью, четвертую - период неожиданно закончился, 5,6,7 не дочиталась. Начало нового периода - прочитали 1,2,3,4 - упс, опять период закончился.

    Период действует на все, вроде так устроено в ПР-ке
    Вы были правы. Увеличил период опроса до 300 мс и на всякий случай таймаут ответа до 200 мс. Всё прекрасно читается. Ещё раз спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на п.5 карты. Формат указан флоат. Сетевые настройки. Встречали где нибудь?
    Вот такие они, китайские счетчики
    Очень смущает что у автора топика при неудачном запросе в ответ выходят нули. А должна быть информация об ошибке. Ну хотя бы NAN. Косяк ПР200?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200:сброс переменных
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:37
  2. ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
    от KaVc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 17:35
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 22:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •