Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Расшифровка статуса канала у модуля МВ210-101

  1. #1

    По умолчанию Расшифровка статуса канала у модуля МВ210-101

    Добрый день. Интересует вопрос как считать статус канала модуля AI.
    В документации сказано, что статус лежат в определённых регистрах, но в документации не расшифровано откуда брать код статуса.
    Моё предположение - это таблица 6.10, в которой указано, что при отсутствии ошибки в статус будет записываться измеренное значение. Не создаст ли данный функционал формирование ложных ошибок при опросе, если измеренное значение будет совпадать с кодом ошибки.
    И как инициализировать ошибку на канале.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    В том то и дело, что сейчас нет возможности проверить вживую. Если бы модуль был на руках, то и вопроса бы не было)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V0lodya Посмотреть сообщение
    Добрый день. Интересует вопрос как считать статус канала модуля AI.
    В документации сказано, что статус лежат в определённых регистрах, но в документации не расшифровано откуда брать код статуса.
    Моё предположение - это таблица 6.10, в которой указано, что при отсутствии ошибки в статус будет записываться измеренное значение. Не создаст ли данный функционал формирование ложных ошибок при опросе, если измеренное значение будет совпадать с кодом ошибки.
    И как инициализировать ошибку на канале.
    Написано так:

    "В случае возникновения ошибки на входе во время обмена по протоколу ModBus код ошибки передается в регистр статуса входа и в старший байт регистра значения (тип float)."

  4. #4

    По умолчанию

    В ближайшее время обновим руководство на сайте.
    Актуальная таблица "Кодов статуса входа" ниже:

    2024-03-20_10-51-30.jpg
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    В ближайшее время обновим руководство на сайте.
    Актуальная таблица "Кодов статуса входа" ниже:

    2024-03-20_10-51-30.jpg
    В среднем столбце наверное стоит указать не (Float32), а (Старший байт Float32)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В среднем столбце наверное стоит указать не (Float32), а (Старший байт Float32)
    Тоже об этом подумал
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!

Похожие темы

  1. О скорости нового модуля МВ210-102
    от Dmitry Dedkov в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 16:14
  2. Статус модуля МВ210-101
    от Андрей_ТМЗ в разделе Мх210
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 12:17
  3. МВ210-101 слетают настройки канала
    от Sergey_Byk в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 08:40
  4. Получение статуса канала МВ210-101 в MasterSCADA 4D
    от Sergey_Tr в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 13:49
  5. Где читать ошибки модуля МВ210-101
    от SlavikP в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •