Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0

  1. #1

    Lightbulb Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0

    Всех приветствую!!!
    Невозможно обновить прошивку с версии 1.2.1 до последней 1.4.0
    Те что "из коробки" с более ранней версией прошивки обновляются до последней, а что делать если прошивка 1.2.1 не знаем
    Пробовали устанавливать ранние версии, те что доступны с сайта 2.4.335, 2.5.344, тоже самое, процесс прерывается на 17%, потом начинается проверка и вываливается сообщение о невозможности обновить.
    Поэтому просим разобраться и предложить решение этой проблемы
    Открываем новую тему по этой проблеме, возможно кто то еще столкнется с этой проблемой

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Через какой интерфейс пытаетесь обновить прошивку? При этом прибор на версии 1.2.1 исправно работает? Сегодня выпустили новую версию лоджика с прошивкой 1.4.1 для ПР205. Попробуйте обновиться на нее. Если сразу не получится, то попробуйте перевести сначала логику прибора в стоп, а потом запустить обновление.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Да блин, все пробовали конечно и переключателем выключали логику перед загрузкой обновления и перезагружали перед и после и так и эдак, ранне версии ОЛ ставили, не помогает

  4. #4

    По умолчанию

    Через Ethernet сначала потом кабелем через USB

  5. #5

    По умолчанию

    Проблема у всех приборов с прошивкой 1.2.1

  6. #6

    По умолчанию

    Мы за 120км ездили день потеряли без результата
    Поэтому просьба проверить у себя а мы уже поедем еще раз зная что все сработает

  7. #7

    По умолчанию

    Проверял на двух приборах:
    • один уже был прошит на 1.4.1 - после отката на 1.2.1 успешно обновился обратно на 1.4.1
    • второй был изначально на 1.2.1 - также успешно обновился на 1.4.1

    Приборы на 1.2.1 работают корректно? Пробовали ли (и есть ли возможность) обновляться через другой кабель USB/другой ПК?
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Контроллеры из коробки с более ранней версией обновляются с этого же ноутбука, из этого же ноутбука еще куча контроллеров шьются других производителей и из других сред, с тем же шнурком micro USB
    Косяк в тех ПР205 которые не могут обновиться, это наиболее вероятная причина
    Но что делать то?
    Объекты то работают, хоть и криво, с перезагрузками и съезжающей памятью вместе с переменными и прочим набором данных!
    Это те самые которые обсуждались в ветке с перезагрузками
    Мы решили их обновить чтобы стабилизировать их работу, поскольку с последней (теперь уже с предпоследней) прошивкой 1.4.0 ПЛК ведут себя гораздо стабильнее даже при очень интенсивных опросах их в качестве слейв устройства по сети Ethernet через WAN
    У них после очередной перезагрузки то значения переменных путаются между соседними то при попытке подключения для отладки ОЛ выдает сообщение о не соответствии открытого в ОЛ проекта и загруженной в ПР205 программы.
    Таких ПР205 всего 6 шт
    Покупать новые сейчас, для того чтобы сервис сдать эти, не представляется возможным срок поставки 60 рабочих дней это 3 месяца!!!

    Вы вот пишите, что у вас все получается и туда обратно 1.2.1 <-> 1.4.1 но вы берете ПР205 наверное чистый, из коробки, без какой либо загруженной программы?
    Ну и да, вы из последней версии ОЛ удачно обновляетесь с 1.2.1 до 1.4.1?
    Мы то пробовали из предпоследней версии ОЛ, где прошивка была 1.4.0
    Как вообще память у ПР205 очистить, ту область где переменки и исполняемая программа?
    Пустой проект залить?
    Дайте пожалуйста ссылку на ту версию ОЛ где была прошивка (1.2.1), попробуем пустой проект записать, как вариант память чтоб очистить
    Вот нашли архив версий тут: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    Скажите какая из них была с прошивкой для ПР205 версии 1.2.1

  9. #9

    По умолчанию

    Последняя версия ОЛ не помогла
    Нашли инженера местного, попросили сгонять на пару объектов с вышеупомянутыми ПР205
    Удаленно к нему через ассистента подключились попробовали
    У него кабель новый ноут свой, ОЛ установили на него впервые

  10. #10

    По умолчанию

    Сбросить прибор до заводских настроек Вы можете при помощи сервисной кнопки:
    Снимок экрана 2024-03-25 113043.png
    Версия встроенного ПО 1.2.1 для ПР205 была в версии 2.5.342 Owen Loghttp://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_5.html
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не удается обновить прошивку
    от Khan_Kasim в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 10:49
  2. Версии ETHERNET
    от Александр Л. в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 19:42
  3. МастерСкада версии 3.6 и ключ к версии 3.5
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:28
  4. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  5. Версии -L и -М
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •