Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ 10 регистры модбас

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 10 регистры модбас

    привет
    нужно считать с ТРМ10 текущую температуру среды
    полез в документацию
    читаю "ТРМ10–У2 Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный Регистры Modbus"
    Таблица 2 - Общие регистры оперативного обмена
    измеренная величина на входе 1 (после функции) - адрес 1009 (НЕХ) Флоат32
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_92.png 
Просмотров:	16 
Размер:	100.5 Кб 
ID:	74656
    вообще-то других входов как бы там нет, но ладно, пусть так
    читаю дальше документ
    Таблица 3 - Регистры обмена по протоколу Modbus
    Измеренная величина на входе (КАКОМ?) (после функции) - адрес 0000 (НЕХ) Флоат 32
    Входная величина на входе (КАКОМ?) (до функции) 0002 R FLOAT32
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_91.png 
Просмотров:	14 
Размер:	45.5 Кб 
ID:	74655
    вот тепрь не могу понять - 1009 и 0000 - это одно и тоже или нет?
    кто работал с этой железякой, можете сказать, чего программёры ОВЕНа там сделали и по каком адресу?
    откуда мне читать входной аналог - с 0 или с 1009 адреса и что там за ФУНКЦИЯ и нужна она мне или нет

    на руках железки нет и не скоро будет
    но хотелось бы не заниматься бета-тестированием на месте установки
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.03.2024 в 13:20.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет
    нужно считать с ТРМ10 текущую температуру среды
    полез в документацию
    читаю "ТРМ10–У2 Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный Регистры Modbus"

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_92.png 
Просмотров:	16 
Размер:	100.5 Кб 
ID:	74656
    вообще-то других входов как бы там нет, но ладно, пусть так
    читаю дальше документ
    Таблица 3 - Регистры обмена по протоколу Modbus

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_91.png 
Просмотров:	14 
Размер:	45.5 Кб 
ID:	74655
    вот тепрь не могу понять - 1009 и 0000 - это одно и тоже или нет?
    кто работал с этой железякой, можете сказать, чего программёры ОВЕНа там сделали и по каком адресу?
    откуда мне читать входной аналог - с 0 или с 1009 адреса и что там за ФУНКЦИЯ и нужна она мне или нет

    на руках железки нет и не скоро будет
    но хотелось бы не заниматься бета-тестированием на месте установки
    Добрый день, да - регистры 0 и 1009 это одно и то же, просто 1009 адрес регистра относится к группе оперативных параметров.
    1. Входная величина на входе до функции - это измеренное значение датчика на 1 входе.
    2. Сама функция располагается в регистре 000D (hex) , а именно, можно включить функцию вычисления квадратного корня, задав значение "1" в данный регистр.
    3. Измеренная величина на 1 входе после функции является уже преобразованным значением после вычисления кв.корня.
    Старший инженер группы технической поддержки

Похожие темы

  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. ПЛК 100, регистры и CRC
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 11:52
  3. Регистры МВ 110-8ДФ
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 19:42
  4. регистры.... регистры...
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 10:49
  5. регистры
    от кубанец в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 15:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •