Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение

  1. #21

    По умолчанию

    в общем, в ходе бесчеловечных экспериментов, получен такой результат

    1. штатный кабель КС-2 спокойно "входит" в PLC разъём панели и работает, без всяких переделок, потому что в кабеле сразу идёт "крест" Rx-Tx/Tx-Rx.
    Панель работает, только не забывайте, что при смене интерфейса, настройки всех графических элементов также надо менять, либо делать под 232 изначально. Но это так, просто по ходу напоминание, чтоб никто в горячке потом не вопил после смены интерфейса в настройках, что у него ничего не работает.

    2. штатный кабель КС-2 не подходит для стыковки с АС3-М без переделок, потому что АС3-М фактически есть "вынесенный" 232 порт ПЛК и в этом случае соединение кабелем должно идти строго по схеме Rx-Rx/Tx-Tx, как и нарисовано в инструкции АС3-М
    Поэтому кабель надо резать и убирать "крест" между сигнальной парой проводов.

    3. Сканером адреса, ПЛК спокойно находится через 485 по своим настройкам 232 слейва, без всяких специальных "открытий"

    4. ОРС сервер ОВЕН хорошо импортирует конфигурацию ПЛК, сохранённую через КДС
    на дефолтных настройках работало через раз, правда в конфиге опрашивается 500 с лишним регистров, не все на панель идут, кому-то было лень удалять из шаблона вероятно, хорошо заработало вот на таких, но это конечно в пределах небольшого помещения.
    Screenshot_101.png

    для тех, кто делает "жосский лоукост" проекты, АС-3 может помочь разнести разные приборы по разным сеткам.

    спасибо всем за советы, жаль времени не хватило на эксперимент "интерфейсное кольцо Валенка", чисто из академического интереса было бы прикольно это сделать

  2. #22

    По умолчанию

    Короче говоря 1-й пин ПЛК (TxD)- это 2 пин RS232, который у AC3-М тоже TxD - поэтому пины в кабеле КC-2 надо менять местами:
    1-3
    2-2
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.03.2024 в 17:28.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ..жаль времени не хватило на эксперимент
    Да и не нужно если ранее увидели связь.
    Это простейшая развилка для быстрой локализации проблемы. Если работает, то проблема не в железе ПЛК 101%. Если бы нет, то АС3-М/ПЛК ..
    А назвать лучше "rs-localhost"

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Короче говоря 1-й пин ПЛК (TxD)- это 2 пин RS232, который у AC3-М тоже TxD - поэтому пины в кабеле КC-2 надо менять местами:
    1-3
    2-2
    да
    а в руководстве ПЛК не совсем корректно нарисована картинка, которая сбивает с толку
    там где написано к устройству - Rx/Tx это должно относится к наименованию контактов "подключаемого устройства", а не выглядеть как наименование провода и соответственно контакта на фишке 232
    Screenshot_103.png

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да и не нужно если ранее увидели связь.
    Это простейшая развилка для быстрой локализации проблемы. Если работает, то проблема не в железе ПЛК 101%. Если бы нет, то АС3-М/ПЛК ..
    установка была работе, и я очковал делать всяческие манипуляции с 232 под напругой, а выключать надолго не давали, только в моменты технологических переключений, я просто не успевал за паузу восстановать всё обратно.
    было подозрение на АС3, что он сдох, потому что на одной установке лампочка у него не горит, кто-то уже лазил и вероятно спалили преобразователь, делая подключения без снятия напруги, но туда не успели сегодня
    А назвать лучше "rs-localhost"
    отличный вариант, в работу!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Подключение по RS232
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 13:13
  2. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  3. Связь ПЛК160 с СП270 по RS232
    от GREGORY64 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:00
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •