День добрый, уважаемые форумчане!

Имею модуль МВ110-224.2А.

К первому каналу подключен датчик температуры (термометр сопротивления), ко 2му входу датчик давления (4-20 мА).
На первом канале есть показания, статус измерения 0.

На втором канале статус измерения F006. Из документации это означает:
"Данные не готовы. Следует дождаться результатов первого измерения после включения прибора".
Но что это значит?
Модуль опрашивается, на первом канале данные есть. Как может быть, что "данные не готовы" на 2м канале?
Что означает такая диагностика?

Спасибо!