Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы

  1. #11

    По умолчанию

    Перезапустил ПЛК 100 и теперь кодесис пишет про несоответствие. Самое печальное, что плк не сбросить, т.к. подключался удалённо. Что это за глюк?
    Третий раз наблюдаю подобное. Первый раз на ПЛК 100, второй 110, третий сейчас.

  2. #12

    По умолчанию

    Перед подключением очистка/перекомпиляция проекта (проект/очистить все, проект/компилировать все) не помогает?

  3. #13

    По умолчанию

    Не помогает.

  4. #14

    По умолчанию

    Если необходимо загрузить новый проект в удаленный контроллер, можно попробовать воспользоваться утилитой PLC_IO, но в любом случае потом необходимо будет перезагрузить ПЛК.

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Сброс иголкой не помог. Помогло полное выключение, ждал пока lan не потухнет. Только после этого прошло. Теперь удалённо на рабочих объектах точно не буду ничего делать. Вопрос к разработчикам: Вы в курсе подобных проблем? Смотрю тут достаточно старые сообщения.

  6. #16

    По умолчанию

    ПЛК-73L. Было соединение, заливал программу несколько раз. Подключил ПМ01 к порту RS-485, все работало. Подключил ПМ01 к порту RS-232 (дополнительная плата интерфейсов). Записал программу. После этого подключиться к контроллеру не могу. Выводит: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы". Таргет файлы все удалил, установил конкретно только для этого контроллера. Не помогает. Думал сбросить ПЛК на заводские настройки - не нашел где это сделать. Подскажите что делать.

  7. #17

    По умолчанию

    Перед подключением: в кодесис - проект/очистить все, проект/компилировать все.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Перед подключением: в кодесис - проект/очистить все, проект/компилировать все.
    Делал, не помогает. Также запускал контроллер с нажатой кнопкой "Пуск", перегружал (вернее пытался перегрузить) тремя кнопками из мануала - ничего не помогает. На экране появились две строчки с затемненными прямоугольниками. Раньше вроде не было. когда появились не знаю, контроллер экраном вниз лежал на столе.

  9. #19

    По умолчанию

    На экран отладки удается попасть (путем одновременного нажатия кнопок Alt+Вввод+Выход)? В конфигурационном режиме работы экрана удается перемещаться по меню?
    Зав. номер ПЛК можете уточнить?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    На экран отладки удается попасть (путем одновременного нажатия кнопок Alt+Вввод+Выход)? В конфигурационном режиме работы экрана удается перемещаться по меню?
    Зав. номер ПЛК можете уточнить?
    Нет. При нажатии Альт+Ввод+Выход загорается светодиод К6 и больше ничего не происходит.
    Зав. № 428591403002091003