Тема: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы

  1. #1

    По умолчанию Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы

    Первый раз коснулся этого изделия . Сообщение Codesys , как указано в заголовке выскакивает при попытке установить связь ПК-ПЛК 100 в ОнЛайн - подключение. Лампа связи горит несколько секунд и гаснет. У меня контроллер ПЛК100 PL Зав № 10739071201010768, нулевой. Таргет-файлы для PL отсутствуют, есть только R-L, R-M, K-L, K-M. Загружал все по очереди. Всегда имею такое несоответствие. Обидно утыкаться в самом начале. Все что требовалось делал по инструкции. Подскажите кто в курсе - не перебирать же все версии прошивок и файлов.
    Последний раз редактировалось GeorgV; 25.02.2009 в 18:23.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2008
    Адрес
    Ростовская облать
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Насколько я знаю, обозначение Р - L в target файле это R-L.А вообще все target файлы и прошивки можно здесь посмотреть http://www.owen.ru/device/88206764

  3. #3

    По умолчанию

    Пришлите лог загрузки (подключите гипертерминал 8N1 и информацию, выдаваемую при перезагрузке выложите)

  4. #4

    По умолчанию выбранный профиль не соответствует...

    спасибо, коллеги. уже справился.

  5. #5

    По умолчанию

    Скорее всего был установлен не соответсвтующий контроллеру Target файл. (не тот контроллер ли не та версия Target файла).
    Вопрос не раз обсуждался - частая ошибка.

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток!

    Столкнулся с такой же проблемой. У меня ПЛК 100.

    Мои действия:
    1) Перепрошил ПЛК до 2.14.4
    2) Запустил install_target_v.2.10_for_plc100_plc150_plc154. Он установил мне кучу таргет файлов, среди них есть PLC100 R-L
    3) Я удалил все таргеты, оставил только R-L. Прикладываю скриншот с тем, что вышло.
    4) Запускаю CoDeSys. Создаю новый проект все по умолчанию. Ставлю в области кода ";". Компилирую.
    5) Содаю новое подключение по 232, как показано в видео. У меня на компьютере один com порт, соответственно в связи выбрал COM1.
    6) Выбираю из меню логин и получаю сообщение:
    "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы."
    При этом зеленая лампочка "Связь" на ПЛК загорается и через некоторое время гаснит.

    Выкладываю лог ПЛК через гипертерминал который:
    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status =bLoad PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=110 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=560 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    USB type code=0
    Version 2 detected
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    Read Flash: .at 2008004c, s=4
    .at 20080054, s=4
    .................at 2008005c, s=4
    .................................................. ..............................
    ..
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3490 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2335 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 131 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6096 blocks
    It is 48 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 12 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =-1
    Last post module Id =-1
    Total control code =18
    Max cache utilisation =1
    local_status =b
    run_level =2
    Run levels stack: ff 16 ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 200800ac, s=28
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.12.4
    Need Target version 2.10
    Compiled: 17:53:12 Jun 4 2010
    MAC 6A:77:00:00:51:59
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    Несколько вопросов, ответьте, пожалуйста:
    1) Таргет файл каким образом попадает в ПЛК?
    2) Нужно ли делать какие-то манипуляции при переходе связи с rs232 на Ethernet и обратно?
    3) В логах есть запись: Need Target version 2.10. Может быть, это корень моих проблем? Если да, то получается, что я как-то не так установил таргет файл...
    4) Нашел файлы: PLC100 R-L.trg и PLC100 R-L.tnf, какой из них нужен?

    Заранее спасибо за помощь!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось xГеоргийx; 01.10.2010 в 13:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Рекомендации те же.
    Удалите с помощью программы Install target все старые таргеты и после этого ставьте новые...

    В проеокте перейдите на Target settings и заново выберете Ваш контроллер.
    Перейдите в конфигурацию ПЛК и из меню Extras дайте команду - стандартная конфигурация.

  8. #8

    По умолчанию

    вообще - то вам нужен таргет R-m

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    вообще - то вам нужен таргет R-m
    Спасибо!

    Удалил все таргеты, поставил только R-m и соединение прошло успешно.
    Не могли бы объяснить, чем отличаются R-m и R-l ?