  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    В дополнение к предыдущему.

    Перепрошить контроллер из Кодесиса я тоже не могу, поскольку не могу к контроллеру подключиться.

    Утилита прошивки по Ethernet тоже мне не годится - по стандартному адресу контроллер не пингуется, а новый адрес посмотреть негде, в проекте Кодесиса не настроена конфигурация по tcp/ip.

    И к тому же нет диска, который идет в комплекте с контроллером, не мы его устанавливали. И нет кабеля для Debug COM.

    В общем, не знаю как подступиться...
    У вас при подаче питания запускается программа, которая во Flash сидит, по этой причине скорее всего связь и не устанавливается. Одновременно кнопки Сброс и Старт/Стоп после подачи питания пробовали нажимать чтобы остановить работу программы ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2019 в 14:02.

  2. #32

    По умолчанию

    Программу не останавливал. Не должно быть, чтобы включенная программа мешала связи через свободный USB.
    При подключении выдает "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы" - смотрите мое первое сообщение.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    ПЛК160 стоит в шкафу так, что точный тип не виден. Есть программа, но при попытке подключиться выдает "Выбранный профиль ПЛК не соответсвует профилю целевой платформы".

    В настройке целевой платформы стоит PLK160-М и можно выбрать PLK160-L . Но после этого не компилируется, ошибки с Модбасом.
    Скорее всего PLK160-М - это верно.
    Вопрос 1: Может еще есть какие либо профили?

    Пробовал подключаться и по Эзернет и по USB, параметры указывал по инструкциям. Кодесис сначала что-то читает, а потом выдает про платформу.

    Вопрос 2: Как подключиться к контроллеру, чтобы удалить все, что на нем есть и записать заново?
    Скорей всего у вас все таки ПЛК160-L , а ошибки с модбасом связаны с тем что вы вы вылезли за ограничение области ввода/вывода, хотя я могу ошибаться.
    Можете создать пустой проект под ПЛК160-L и попробовать загрузить его в контроллер?
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #34

    По умолчанию

    Думаю все таки что PLK160-М, поскольку программа опрашивает по модбасу модуль аналогового ввода и выводит в СКАДУ осмысленное значение температуры.

    Программа работает, но не обеспечивает требуемые параметры. Нужно ее исправить и залить. Изучение существующей программы показало, что это именно та программа, которая работает. Может какие либо нюансы есть, но не в платформе. Хотя может и с платформой связано, но я не понимаю что.

    Мне нужно добиться связи с контроллером, хоть даже путем перепрошивки.

    Вдогонку: я пробовал залить простую программу X := X + 1; без всяких Модбасов. Но ответ тот же: сабж.

    Может Таргет залитой программы не совпадает. У меня в Кодесисе самый свежий (пробовал и простой и с облаком). А когда проект открываешь, Таргет берется из Кодесиса или из проекта?
    Последний раз редактировалось Фирст; 29.01.2019 в 19:26.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Думаю все таки что PLK160-М, поскольку программа опрашивает по модбасу модуль аналогового ввода и выводит в СКАДУ осмысленное значение температуры.

    Программа работает, но не обеспечивает требуемые параметры. Нужно ее исправить и залить. Изучение существующей программы показало, что это именно та программа, которая работает. Может какие либо нюансы есть, но не в платформе. Хотя может и с платформой связано, но я не понимаю что.

    Мне нужно добиться связи с контроллером, хоть даже путем перепрошивки.

    Вдогонку: я пробовал залить простую программу X := X + 1; без всяких Модбасов. Но ответ тот же: сабж.

    Может Таргет залитой программы не совпадает. У меня в Кодесисе самый свежий (пробовал и простой и с облаком). А когда проект открываешь, Таргет берется из Кодесиса или из проекта?
    Пробуйте контроллер перепрошить. Были такие глюки, с кодесисом связаны, комп перезагружал и все работало.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 29.01.2019 в 23:13.

  6. #36

    По умолчанию

    Всем доброго дня!
    Вот и меня постигла эта проблема "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы". Не соединяется с контроллером ни через USB ни через Ethernet, при этом пингуется, прошивается, лог через COM я вижу. Но в упор не соединяется с CodeSys.
    Итак контроллер ПЛК110-24.30.К-М (М02) работал исправно год. 2 дня назад просто перешел в "СТОП" и все... Светодиод работа загорается только во время загрузки и потом тухнет, на положения флажка режима работы не реагирует никак. При попытке подключения вышеописанный результат с надоедливым сообщением. Физически прозвонил флажок мультиметром, он рабочий.
    Далее пробовал разные танцы с таргетами, удалял все, оставлял только для 110-30 v2 - результата ноль! При попытке подключения - "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы".
    Прошил последней прошивкой, установил последний таргет с сайта, не помогает. Прочистил стирательной резинкой все контакты соединения плат, нет результата.

    Использовал утилиту PLC_IO, посмотрел debug.txt заметил, что там все даты 2000.1.1 0.0.0. Через PLC_IO попытался установить дату и время... не установились, остались такие же. Проверил батарейку на плате - напряжение 3В, все вроде норм.
    Лог загрузки прилагаю. Подскажите, может кто решал подобную проблему?

    Лог загрузки:
    Owen loader 1.08

    CPU:AM1808
    DDR Memory:Alliance 128 MB 150 MHz
    ..
    TEST OK!
    NAND
    NAND Memory: ID = 194, size = 256M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Start
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =0
    Last post module Id =0
    local_status =0
    local data #1 =0
    local data #2 =0
    local data #3 =0
    local data #4 =0
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Init group
    OSC_ModuleError - can`t read conf!
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 3 4
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11
    Load PLC core...

    Reset status information: PLC was reset by power!
    ................................................
    Retain init
    $Slave Retain loaded
    EEPROM init
    No user PRU0 prg => Run def PRU0 prg
    No user PRU1 prg => Run def PRU1 prg

    Loading PLC core completed!
    PLC model MODEL PLC 110-30
    ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 0
    MAC E4:1E:0A:02:05:93
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0

    Start CoDeSys initialization sequence
    No modem.cfg - disable Codesys modem mode
    LZS initialization successful
    STOP Switch detected-->Project not loaded!
    USB HOST Power On
    OSC_ModuleError - can`t read conf!

    Last run module Id =0
    Last post module Id =0
    local_status =0
    local data #1 =0
    local data #2 =0
    local data #3 =0
    local data #4 =0
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось eu-1982; 11.07.2023 в 12:02.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eu-1982 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Вот и меня постигла эта проблема "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы". Не соединяется с контроллером ни через USB ни через Ethernet, при этом пингуется, прошивается, лог через COM я вижу. Но в упор не соединяется с CodeSys.
    Итак контроллер ПЛК110-24.30.К-М (М02) работал исправно год. 2 дня назад просто перешел в "СТОП" и все... Светодиод работа загорается только во время загрузки и потом тухнет, на положения флажка режима работы не реагирует никак. При попытке подключения вышеописанный результат с надоедливым сообщением. Физически прозвонил флажок мультиметром, он рабочий.
    Далее пробовал разные танцы с таргетами, удалял все, оставлял только для 110-30 v2 - результата ноль! При попытке подключения - "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы".
    Прошил последней прошивкой, установил последний таргет с сайта, не помогает. Прочистил стирательной резинкой все контакты соединения плат, нет результата.
    Самое простое проверьте, подключите к другому БП.
    Если не поможет, пишите в техподдержку по поводу ремонта.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Самое простое проверьте, подключите к другому БП.
    Если не поможет, пишите в техподдержку по поводу ремонта.
    Пробовал и другой БП, не помогает...

    Представители ОВЕН, неужели вы не знаете в чем проблема, ну не единичный же случай???