Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЧВ1 [М01] Одновременное изменение частоты двумя способами.

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1 [М01] Одновременное изменение частоты двумя способами.

    Добрый день.
    Возникла необходимость одновременного изменения частоты по RS-485 (через SCADA систему) и через панель управления ПЧВ1 [M01].
    Приточка стоит удалённо. Хотелось бы управлять одновременно по RS-485, а если находишься в венткамере, то непосредственно через панель управления самого частотника.
    Я имею ввиду не внося дополнительных изменений в настройку частотника.
    Изменение частоты в отдельности по RS-485 или через панель управления получается.
    Но ни как не разберусь с настройками одновременного изменения . Есть ли такая возможность в частотнике. Какие настройки надо сделать?
    Последний раз редактировалось mkv; 28.03.2024 в 15:40.


    Спасибо...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возникла необходимость одновременного изменения частоты по RS-485 (через SCADA систему) и через панель управления ПЧВ1 [M01].
    Приточка стоит удалённо. Хотелось бы управлять одновременно по RS-485, а если находишься в венткамере, то непосредственно через панель управления самого частотника.
    Я имею ввиду не внося дополнительных изменений в настройку частотника.
    Изменение частоты в отдельности по RS-485 или через панель управления получается.
    Но ни как не разберусь с настройками одновременного изменения . Есть ли такая возможность в частотнике. Какие настройки надо сделать?
    Добрый день, можно настроить канал А (параметр F01.02) на управление с ЛПО, а канал В на управление по интерфейсу (параметр F01.04), после чего установить в параметре F05.00 значение 13. При такой схеме необходимо будет подключить на вход Х1 кнопку и тогда, при ее нажатии оператором возле ПЧВ, он сможет управлять частотником с ЛПО.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Тимур Назарбоев
    Большое спасибо! Завтра попробую. Потом напишу результат.


    Спасибо...

  4. #4

    По умолчанию

    Тимур Назарбоев
    Попробовал сегодня Ваш вариант. Пока перестраиваю частоту по RS-485 всё нормально. Нажимаю кнопку. Частота уходит в значение заданное с ЛПО. Но стоит отпустить кнопку, опять возвращается к значениям, установленным по RS-485. Оно не сохраняется при отпущенной кнопке. Использую клемму Х2, т.к клемма Х1 работает на запуск частотника.
    Я пробовал чисто через MasterOPC Universal Modbus Server. Надо будет как то в SCADA сделать так, что бы задатчик частоты в SCADA видел обратную связь с адресом ((8448) 0х2100) который показывает заданное значение. Может получится. Надо пробовать.


    Спасибо...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возникла необходимость одновременного изменения частоты по RS-485 (через SCADA систему) и через панель управления ПЧВ1 [M01].
    Приточка стоит удалённо. Хотелось бы управлять одновременно по RS-485, а если находишься в венткамере, то непосредственно через панель управления самого частотника.
    Я имею ввиду не внося дополнительных изменений в настройку частотника.
    Изменение частоты в отдельности по RS-485 или через панель управления получается.
    Но ни как не разберусь с настройками одновременного изменения . Есть ли такая возможность в частотнике. Какие настройки надо сделать?
    Попробуйте так:
    Для управления частотой с панели управления частотника, необходимо задействовать канал В, запрограммировав свободный дискретный вход на переключение с канала А на канал В - F05.xx=13.
    Установить F01.06=1 - значение опорной частоты в канале В берется из канала А и принимается за 100%.
    Для изменения частоты использовать дискретное изменение частоты сигналами с кнопок "Больше"(F05.xx=10) и "Меньше"(F05.xx=11), подключенных на свободные дискретные входы. Дискрета изменения устанавливается параметром F01.14.

    Сигнал "Меньше" точно должен уменьшать опорную частоту. А вот сигнал "Больше" надо проверить на предмет возможности увеличения опорной частоты больше 100%.

    При переходе с канала В обратно на канал А, восстановиться значение частоты, выдаваемое по RS-485.

  6. #6

    По умолчанию

    По самые по... По самые по... вне форума
    Спасибо. В понедельник на работе буду пробовть!
    В основном подстраиваем частоту через SCADA по RS-485. Но бывает, находяссь в венткамере тоже иногда приходится подстроить частоту. Пришли новые приточки на контроллерах Zentec. А схема собрана так, что управления частотником через контроллер нет (используется только вход х1 для запуска). Вот и приходится что-то придумывать.

    При переходе с канала В обратно на канал А,восстановиться значение частоты, выдаваемое по RS-485.

    Мне не надо, что бы значение восстанавливалось. Мне надо так: По RS-485 (из кабинета)установлена частота 45Гц. Зайдя в венткамеру, я меняю её через панель частотника на 50Гц и сохраняю. Прихожу в кабинет. По RS-485 я вижу, что частота стала 50Гц. Если надо, здесь же (в кабинете) я могу её немного уменьшить (или увеличить). Мне не нужен приоритет. Т.е. при записи через панель эта же частота сохранялясь (перезаписывалась) и в RS-485 и наоборот, при записи через RS-485 эта частота сохранялась (перезаписывалась)и в панели. Скорее всего надо будет думать, как это сделать программно, через SCADA систему. Надо будет использовать обратную связь. В частотнике есть адрес для заданной частоты. Через него как то перезаписывать задание.
    Последний раз редактировалось mkv; 30.03.2024 в 14:05.


    Спасибо...

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 17:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 13:00
  3. Изменение частоты имульсов приходящих на тахометр.
    от DENNISN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 22:02
  4. Изменение параметра 4-14 ПЧВ1/2
    от Alex_26 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 16:48
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 06:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •