Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Измерение в ПР200 напряжения от 0 до 0.1В желательно на полной шкале

  1. #1

    По умолчанию Измерение в ПР200 напряжения от 0 до 0.1В желательно на полной шкале

    Добрый день !
    Нужно измерять аналоговым входом ПР200 напряжение от 0 до 0.1В желательно на полной шкале.
    Техподдержка подтвердила мое предположение, что опция Owen Logic "Прибор\Юстировка входа" (изменение шкалы c 0-10В до 0-0.1 В), разрешение измерения не увеличивает, тк внутри ПР200 нет усилителя.

    Тогда, по моим расчетам, на диапазон 0-0,1В придётся всего 1% шкалы 12-битного АЦП =4096/100=40, а реально еще меньше из-за фильтрации шумов и отбрасывания минимум одного младшего бита. Значит, нужен

    1) нормирующий аналоговый усилитель для переноса диапазона 0-0,1В в 0-10В или
    2) АЦП модуль ввода с modbus и нормирующим усилителем.

    Лучше бы вариант 1, тк с ним можно будет использовать фильтрацию входов, встроенную в ПР-200.
    Посоветуйте пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    МВ110-224.2А предназначен для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485. 2 универсальных канала аналогового входа: 4(0)-20 мА, -50 - +50 мВ,
    Годится?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    МВ110-224.2А предназначен для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485. 2 универсальных канала аналогового входа: 4(0)-20 мА, -50 - +50 мВ,
    Годится?
    Так это самый дорогой вариант(один из самых дорогих), в смысле, вот как минимум в 2 раза дешевле и удобней, в смысле, и диапазонов побольше и ещё и показывает:

    2ТРМ0.PNG

    https://owen.ru/product/2trm0/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2024 в 18:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда можно и ТРМ1, его можно и по аналоговому выходу 0-10 В связать.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тогда можно и ТРМ1, его можно и по аналоговому выходу 0-10 В связать.
    Можно всё что угодно прилепить, но смысла в этом нет, в смысле ТРМ1 выходит в 2 раза дороже на канал измерения чем 2ТРМ0 и сравнимо по стоимости на канал измерения с первым вашим предложением!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Но ТС не говорил, что ему нужно два канала.
    Если гоняться за дешевизной, так можно и на коленке спаять на каком-нибудь OP07 практически даром.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 28.03.2024 в 20:04.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Но ТС не говорил, что ему нужно два канала.
    А как Вы собирались подавать 100 мВ на вход до 50 мВ?
    Короче, можно измеряемое напряжение на два входа подавать, так как общие клеммы у них общие их и соединять между собой не нужно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну поделить двумя резисторами не проблема же.
    А где уверенность, что на два входа поровну разделится?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ну поделить двумя резисторами не проблема же.
    А где уверенность, что на два входа поровну разделится?
    Сколько будет, только и сложить, учитывая полярность, я не думаю что падение напряжения будет сильно отличаться по входам и 100 мВ(максимальное значение) наверно не всегда будет для измерения!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Прошу прощения, что рисую по памяти, но где-то видел такой вариант:
    Comp.jpg
    Компаратор с питанием до 36v и открытым коллектором на выходе.
    ПР200 на аналоговом выходе поднимает напряжение от 0 до 10v пока не пропадет сигнал на входе DI1.
    В момент пропадания выходной получается равный входному.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •