Нужно ли устанавливать терминаторы на панели и последнем ПЧ?
обычно по принципу "и так сойдёт" - Нет глюков, то и не паримся, а если есть глюки, то лучше поставить, вдруг подорожник поможет от геморроя (обычно не помогает, но это как включить выключить комп, говорят помогает)
а если по-нормальному , то учитывая, что монтаж в шкафу на этом расстоянии вы сделали обычным монтажным проводом вперемешку с остальными сигналами и прочими проводами, то лучше поставить, не дожидаясь глюков.
Если даже вы положили обычную витуху, то всё равно лучше поставить, поскольку стоит ПЧ
Если вы даже положили специальный кабель под RS485, то тем более не вижу причин экономить на резисторе
Но учитывая, что есть ПЧ, который почти всегда капризен и всячески фонит, то лучше ставить.
вот как-то так, решать вам