Тема: ТРМ12 для долгих систем

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12 для долгих систем

    Здравствуйте,
    В мельницу подаётся материал и вода, на выходе получается шлам определённой вязкости.
    Если вязкость отличается от заданной уставки в трм12 , то задвижка на воду открывается\закрывается.

    Подойдет ли ТРМ 12, если при открытии\закрытии задвижки на воду показания вязкости поменяются только через 20 минут?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    В мельницу подаётся материал и вода, на выходе получается шлам определённой вязкости.
    Если вязкость отличается от заданной уставки в трм12 , то задвижка на воду открывается\закрывается.

    Подойдет ли ТРМ 12, если при открытии\закрытии задвижки на воду показания вязкости поменяются только через 20 минут?
    ТРМ12 скорее всего не подойдет.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.04.2024 в 13:01.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    В мельницу подаётся материал и вода, на выходе получается шлам определённой вязкости.
    Наверное, это происходит непрерывно?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4

    По умолчанию

    Думаю, что из-за большой инерции объекта управления ПИД-регулятор здесь не подойдёт.

    Я бы попробовал рассмотреть другие алгоритмы, которые реализовал бы на программируемом устройстве (ПЛК или ПР).

    Например, определил бы экспериментальную зависимость между подачей материала (скорость транспортёрной ленты или другого способа измерения расхода) и подачей воды (по расходомеру или другому признаку расхода). Получил бы соотношение в виде таблицы. И при помощи уже классического ПИД регулятора поддерживал это соотношение, но с учётом вязкости измеренной и заданной.
    Т.е. поддерживал бы расход воды по табличной уставке с коррекцией по вязкости.
    уставка SP=f(Qматериал)
    PV=Qизм - K*(ВязкостьИзм - ВязкостьЗадан)
    Причём коэффициент K - задавал так, чтобы влиять незначительно на измерения расхода воды, но достаточно для компенсации.

    Это просто пример, какого-нибудь алгоритма. Простого, но недоступного ТРМ12.
    Не уверен, что он подойдёт, но на месте вместе со специалистами можно попробовать обсудить и подобрать варианты, которые на ПЛК проверить.

    Единственно - программист должен быть "свой", т.к. наёмный не будет долго сидеть с наладкой - скажет, что техпроцесс не соответствует предложенному принципу управления и он не виноват.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Согласен, здесь лучше что-то программируемое, мне кажется ПР вполне достаточно!
    Грубая(предварительная) настройка по расходу(соотношению), более точная уже по вязкости, в смысле, если вязкость большая - даётся импульс на открытие регулирующего клапана подачи воды шириной пропорциональной разнице текущей вязкости с заданной, выжидается 20 минут(чтобы регулирующее воздействие успело дойти до датчика параметра регулирования) до следующего импульса регулирования и т. д.
    Короче, я примерно так это вижу, в смысле, вам на месте наверно виднее, как лучше это сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2024 в 20:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. Библиотека для систем вентиляции
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 20:11
  3. Логический модуль для систем вентиляции
    от Gena72 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 12:37
  4. Выбор ПИД регуляторов для двух систем
    от ProZorg_tm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 07:40
  5. Интегрирование систем
    от serii986 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •