  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    проект выкладывать? он слишком большой и думаю разобраться будет сложно
    сейчас интересует опрос двух и более устройств на одной шине.
    Вы думаете кому то нужен ваш проект?
    Как и все новички, вместо того, чтобы разобраться в опросе 1 слейва, вы пишите программу на 100 листов, а потом пол года будете искать что не работает.

    Выбросьте всё, и научитесь управлять 1 слейвом, чтение циклом 100 ms, запись по изменению. Потом с 2 слейвами.
    Когда заработает, пробуйте управление битами, только без ST пока.

    Управление битами работает не так, как вы думаете!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2024 в 22:41.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    У вас используется отключение опроса всего устройства, зачем ещё запись каждой переменной "дёргать", мне кажется проще и лучше сделать(поставить галочку) запись по изменению!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У вас используется отключение опроса всего устройства, зачем ещё запись каждой переменной "дёргать", мне кажется проще и лучше сделать(поставить галочку) запись по изменению!
    частотник находится на расстоянии метров 100 и надо гарантировано его выключить или включить, поэтому отправляю несколько раз
    пока не получу ответ, что запись команды прошла. Поэтому использую дергание записи.
    И поэтому по изменению значения переменной думаю не получится.
    Последний раз редактировалось Васильев; 05.04.2024 в 22:51.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    частотник находится на расстоянии метров 100 и надо гарантировано его выключить или включить, поэтому отправляю несколько раз
    пока не получу ответ, что запись команды прошла. Поэтому использую дергание записи.
    И поэтому по изменению значения переменной думаю не получится.
    Это же не попытка записи, а запись по изменению, значит когда запись прошла, тогда последующие попытки прекращаются!
    Не знаю, может надо понимать слова не в прямом, а каком переносном значении?
    Типа, как Маяковский, мы говорим Ленин, подразумеваем - партия, мы говорим партия, подразумеваем - Ленин!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2024 в 23:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Для гарантии надо читать записанную переменную, в смысле, когда она записалась, прекращать запись!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для гарантии надо читать записанную переменную, в смысле, когда она записалась, прекращать запись!
    регистр команд частотника Veda VF51, при чтении всегда 0.

  7. #17

    По умолчанию

    сейчас создал пустой проект с 2 слааве устройствами, адресом 20 и 21.
    второе устройство не читается. Может конечно Modbus Slave программа глючит..

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    регистр команд частотника Veda VF51, при чтении всегда 0.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я бы еще добавил про существование регистров only write
    Бывают.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Сергей, если РЭ не врет (если!!) то вот про гарантию

    Успешное выполнение - это полученный ответ. Можно не получить ответ при норм записи, но полученный ответ это гарантия.
    Так там ещё и переменная статуса есть для каждой переменной, в смысле, если чё не так пошло напишет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    регистр команд частотника Veda VF51, при чтении всегда 0.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я бы еще добавил про существование регистров only write
    Бывают.
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    сейчас создал пустой проект с 2 слааве устройствами, адресом 20 и 21.
    второе устройство не читается. Может конечно Modbus Slave программа глючит..
    Так ПЧ может помехи создавать и связь нарушится, типа запустить можно, а остановить нельзя.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    сейчас создал пустой проект с 2 слааве устройствами, адресом 20 и 21.
    второе устройство не читается. Может конечно Modbus Slave программа глючит..
    Вы попробуйте сделать простенький проект, с одним двумя регистрами записи-чтения, как Вам уже советовали. И циклическим опросом, по статусу посмотрите связь вообще есть. 100 метров это прилично. Как там сделано физически, заземления ПЧ и экрана не понятно. На какой скорости работаете. Когда стабильную связь наладите, тогда уж и мудрите как хотите с опросом. Из практики был однажды случай именно с ПР200 мастер, видимо с тормозным слейвом, 100мс таймаута мало было. При этом команды проходили , но очень не стабильно, но статус был в нуле постоянно. До 200 поднял все четко стало ни одной ошибки. Опрос циклический был.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 мастер П307 слейв
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 16:31
  2. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  3. ПР200 мастер
    от Dimzon в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 06:14
  4. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  5. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •