    Где можно посмотреть видео конфигурации обновленных. модулей v2/0

  2. #2

    По умолчанию

    видео конфигурации
    что такое видео конфигурации?
    скачайте конфигуратор с сайта, запустите его, переведите в режим офлайн и разлекайтесь как вам угодно, можете снять своё кино

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Спасибо, какой интерфейс выбрать для ас4 и модуля му110,в списке езернет,безпроводная связь,оффлайн

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Спасибо, какой интерфейс выбрать для ас4 и модуля му110,в списке езернет,безпроводная связь,оффлайн
    Где Изернет, нажмите треугольник и выберите нужный COM порт, где у вас переходник.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Скрин модуля.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	133.5 Кб 
ID:	75253
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2024 в 21:42.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Большой вам гутенморген

  6. #6

    По умолчанию

    о май гад Данила
    теперь поколению Тиктока надо выпускать видеоруководства по эксплуатации
    сами они не могут ни прочитать мануал, ни мышкой потыкать
    как говорится - куда катица этот мир(С)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста до каких значений умеют считать счётчики из стандартной библиотеки

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста до каких значений умеют считать счётчики из стандартной библиотеки
    Неужели трудно уточнить, о чём вы пишите? Если про Codesys 2.3, то стандартные счётчики считают до 65535.
    Если надо больше, пишите свой счётчик.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    532

    По умолчанию

    Извиняюсь если что не так.Счетчик CTU cтавлю Ooзначение 65000 включается выход(BOOL),т.е перенасыщение,ставлю 50000 то же самое и только на 10000 выход не включился т.е норм.Отсюда и вопрос.Про 65535 я и сам скумекол но почему так? Кодесис2.3.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь если что не так.Счетчик CTU cтавлю Ooзначение 65000 включается выход(BOOL),т.е перенасыщение,ставлю 50000 то же самое и только на 10000 выход не включился т.е норм.Отсюда и вопрос.Про 65535 я и сам скумекол но почему так? Кодесис2.3.
    Для стандартного счётчика вход PV максимум 32767, если поставить 32768 срабатывает выход Q, почему так не знаю. Какой то баг. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Счётчик.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	30.9 Кб 
ID:	75531
    Если надо считать больше, используйте самописный счётчик, например этот реверсивный Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Самописный счётчик.jpg 
Просмотров:	4 
Размер:	48.0 Кб 
ID:	75532 Код счётчика ниже
    Скрытый текст:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK CTU_D
    VAR_INPUT
           U : BOOL;
           D : BOOL;
           Res : BOOL;
           PV : DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
           Q : BOOL;
           CV : DWORD;
    END_VAR
    VAR
           RT: BOOL;
           x:BOOL ;   (* Поставить  x:BOOL:=TRUE;  если надо установить выход   CV  равный    PV  *)
    END_VAR
    __________________________________________________________
    
    IF Res OR x THEN
        CV := PV; x:=FALSE; END_IF
    
    IF U AND NOT RT AND NOT Res  THEN
        CV := (CV + 1); RT := U; END_IF
        
    IF D AND NOT RT AND NOT Res THEN
         CV := (CV - 1); RT := D; END_IF
        
    IF NOT U AND NOT D AND RT THEN
        RT := FALSE; END_IF
    Q:=CV>=PV;
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 20:20.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Конфигуратор ПЧВ
    от pistoletov в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 07:17
  2. Конфигуратор V2.D3k-5
    от nick2015 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:32
  3. Конфигуратор ПЛК
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 10:52
  4. Конфигуратор ПЧВ
    от Capiton в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 16:30
  5. конфигуратор Mв 110
    от morcegolamer в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 08:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •