Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК160 -проблема с подключением по USB

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160 -проблема с подключением по USB

    Нужно изменить настройки в ПЛК160, но по Ethernet невозможно подключиться (сетевая карта не видит вообще ПЛК, хотя другие ПЛК 160 видит). Попытался подключиться по USB. Но после долгих танцев с бубном ( на разных ПК с Wn8,10 и перезагрузкой с отсутствием проверки подлинности сертификатов так и не смог установить драйвер. Драйвер и фото ПЛК прилагаю. Адаптера RS232-USB на заводе нет. Прошу помощи в подключении ПЛК к ПК.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    по Йезернет подключаться только через любой свитчкоммутатор
    проверить пинг по дефолтному 10.0.6.10
    ну и классика - что там с настройками подключения в КДС?
    и да - лучше сделать перезагрузку по питанию
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.04.2024 в 09:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeechka Посмотреть сообщение
    Нужно изменить настройки в ПЛК160, но по Ethernet невозможно подключиться (сетевая карта не видит вообще ПЛК, хотя другие ПЛК 160 видит). Попытался подключиться по USB. Но после долгих танцев с бубном ( на разных ПК с Wn8,10 и перезагрузкой с отсутствием проверки подлинности сертификатов так и не смог установить драйвер. Драйвер и фото ПЛК прилагаю. Адаптера RS232-USB на заводе нет. Прошу помощи в подключении ПЛК к ПК.
    Драйвер устанавливал давно (с сайта), ваш не проверял.
    Подключился к старому ПЛК110-60 по USB для проверки. Посмотрел какой адрес определился у ПЛК, скрин 1 Драйвер ПЛК110_60.jpg драйвер определился как ПЛК100.
    выставил скорость 115200,( 8, Нет, 1 по умолчанию).
    Подключился и Codesys к порту СОМ15, на скорости 115200, скрин 1 Подключение ПЛК110_60.jpg всё работает.
    Вообще работаю с ПЛК по Изернет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2024 в 10:24.

  4. #4

    По умолчанию

    к старому ПЛК110-60
    вот со 110 проблем было меньше, а синие 160 постоянно глючные попадаются
    Вообще работаю с ПЛК по Изернет.
    старый синий 160 - вообще такое ощущение, что там только один сокет в единицу времени карта способна обрабатывать и если плк встал на одну сессию, то другую отрыгивает напрочь
    драйвер определился как ПЛК100
    совсем недавно страдал точно также со старым 160, проблема в том, что дрова не встают вообще
    постоянно жёлтый треугольник, либо вообще система отрыгивает дрова при установке, сразу, и никакая инструкция от овена не помогает
    и при этом у меня на ноуте уже стояли дрова на все плк серии 1хх и я неоднократно подключался по всем интерфейсам
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.04.2024 в 10:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    по Йезернет подключаться только через любой свитчкоммутатор
    проверить пинг по дефолтному 10.0.6.10
    ну и классика - что там с настройками подключения в КДС?
    и да - лучше сделать перезагрузку по питанию
    Только подключение через свич сработало. Самое интересное то, что у меня два устройства на котором аналогичные ПЛК. Один без проблем подключается без свича, другой только с ним. Это магия ОВЕН! По USB так и не удалось подключиться. Спасибо In_Da_Cher_A -реально помог.

Похожие темы

  1. Проблема с подключением к ПЛК 210
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 21:26
  2. Проблема с подключением
    от А1дар в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 12:47
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •