Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: УПП ONI управление по MODBUS

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим12 Посмотреть сообщение
    Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
    Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
    Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��

    Поэтому тема вышла из ряда OL..
    Значит проверяйте все сетевые настройки блока, вы должны их знать точно, а не методом тыка.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим12 Посмотреть сообщение
    Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
    Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
    Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��

    Поэтому тема вышла из ряда OL..
    Возможно в УПП уже изменили коммуникационные параметры.
    Попробуйте сбросить на заводские:
    Owen.jpg

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Возможно в УПП уже изменили коммуникационные параметры.
    Попробуйте сбросить на заводские:
    Owen.jpg
    Да, выполнял данную процедуру. Находил старый проект OL с управлением таких же УПП, там по сетевым настройкам всё тоже самое, только адреса заданы, но не факт, конечно, что они правильные и рабочие в этом проекте, т.к. далее всё уходит на дискретный выход...Q.PNG

  4. #14

    По умолчанию

    Давайте проверим еще две вещи:
    1. Спецификацию модели УПП
    Owen.jpg

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Давайте проверим еще две вещи:
    1. Спецификацию модели УПП
    Owen.jpg
    Да, есть такое.

    Вообщем, после смены полярности A и B, в Modbus Poll смог с ним сконнектится и запустить..
    Опять вернулся в OL и снова никаким образом не получается запустить, да и что то прочитать тоже.

    Ну хотя бы понятно, что связь должна быть, дело остаётся за правильными настройками и запросами.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим12 Посмотреть сообщение
    Да, есть такое.

    Вообщем, после смены полярности A и B, в Modbus Poll смог с ним сконнектится и запустить..
    Опять вернулся в OL и снова никаким образом не получается запустить, да и что то прочитать тоже.

    Ну хотя бы понятно, что связь должна быть, дело остаётся за правильными настройками и запросами.
    Сбросьте скриншот с Modbus Poll/

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Сбросьте скриншот с Modbus Poll/
    Ну я особо в этой проге не разбирался, просто попробовал запустить.
    Poll.PNG
    Scann.PNG

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим12 Посмотреть сообщение
    Ну я особо в этой проге не разбирался, просто попробовал запустить.
    Poll.PNG
    Scann.PNG
    Команда на запуск нужна.

  9. #19

    По умолчанию

    Он запускается, по адресу 0, биту 1.
    0.PNG
    Команда уходит, УПП работает.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим12 Посмотреть сообщение
    Он запускается, по адресу 0, биту 1.
    0.PNG
    Команда уходит, УПП работает.
    Да адрес 0 бит 0, откуда вы 1 то берёте. А значение 1.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление по modbus
    от Андрей_Б. в разделе Контроллеры для управления насосами
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 11:27
  2. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  5. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 09:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •