Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Бесконтактный датчик LM50-34.I1.U1.K возможно ли применить.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию Бесконтактный датчик LM50-34.I1.U1.K возможно ли применить.

    Следующая ситуация: имеем некий блок управления со входами для концевых датчиков типа "сухой контакт". Внутри организовано всё классически: подтягивающий резистор на вход порта микроконтроллера(МК) на питание МК( +3.3В). Разомкнут концевик - на на пине МК лог."1" нет сигнала. Замкнут концевик на GND - на на пине МК лог."0" - есть сигнал. Заказчик решил использовать не простой концевой датчик, а бесконтактный типа из серии LM50 от KIPPRIBOR. Возможно ли это с такой организацией входов Блока Управления? Получится ли использовать датчик LM50-34.I1.U1.K в NPN варианте если в качестве нагрузки использовать подтягивающий резистор на входе Блока Управления, а запитывать сам датчик постоянкой +24В? "Земли"(GND) Блока управления и датчика объединены. Т.е. контакт датчика должен замыкать пин МК и резистор на GND, а нагрузка питается от +3.3В Блока Управления? Структурная схема прилагается.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	LM50.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	42.2 Кб 
ID:	75329
    Последний раз редактировалось Number17; 23.04.2024 в 11:51.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день.
    Может лучше типа вот такой https://vsedetali.ru/products/188716...dz73-cs1e-spst
    Или аналогичный. То есть нужен просто геркон, реагирующий на магнит внутри цилиндра. И без всяких подсветок.
    Тогда будет нормально работать с микроконтроллером напрямую.
    То есть ГЕРКОН это по сути и есть сухой контакт, который включается при попадании в магнитное поле.
    А вот датчики магнитные, которые основаны на эффекте Холла, Вам не подойдут, там уже мокрый контакт.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Может лучше типа вот такой https://vsedetali.ru/products/188716...dz73-cs1e-spst
    Или аналогичный. То есть нужен просто геркон, реагирующий на магнит внутри цилиндра. И без всяких подсветок.
    Тогда будет нормально работать с микроконтроллером напрямую.
    То есть ГЕРКОН это по сути и есть сухой контакт, который включается при попадании в магнитное поле.
    А вот датчики магнитные, которые основаны на эффекте Холла, Вам не подойдут, там уже мокрый контакт.
    С уважением.
    Спасибо. Посмотрим.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Может лучше типа вот такой https://vsedetali.ru/products/188716...dz73-cs1e-spst
    Или аналогичный. То есть нужен просто геркон, реагирующий на магнит внутри цилиндра. И без всяких подсветок.
    Тогда будет нормально работать с микроконтроллером напрямую.
    То есть ГЕРКОН это по сути и есть сухой контакт, который включается при попадании в магнитное поле.
    А вот датчики магнитные, которые основаны на эффекте Холла, Вам не подойдут, там уже мокрый контакт.
    С уважением.
    Зачем вводить человека в заблуждение ? Датчик LM50-34.I1.U1.K вполне подойдет. Схема подключения у автора темы правильная. Никакого мокрого контакта у этого датчика нет. У него транзисторный выход с ОК, т.е. сухой контакт.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-04-23_135019.png 
Просмотров:	16 
Размер:	5.9 Кб 
ID:	75333  
    Последний раз редактировалось IVM; 23.04.2024 в 14:23.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Зачем вводить человека в заблуждение ? Датчик LM50-34.I1.U1.K вполне подойдет. Схема подключения у автора темы правильная. Никакого мокрого контакта у этого датчика нет. У него транзисторный выход с ОК, т.е. сухой контакт.
    Попробовали датчик типа 5-240V AC/DC (аналог CST-220, CS1-M, D-Z73) CS-1-E SPST. Работает не стабильно. Видимо 3-х В и малого тока ему недостаточно для нормальной работы. Трёх выводного пока нет в наличии, но будем пробовать. По моему должно всё работать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    Попробовали датчик типа 5-240V AC/DC (аналог CST-220, CS1-M, D-Z73) CS-1-E SPST. Работает не стабильно. Видимо 3-х В и малого тока ему недостаточно для нормальной работы. Трёх выводного пока нет в наличии, но будем пробовать. По моему должно всё работать.
    Нужен датчик с N-P-N транзистором на выходе.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нужен датчик с N-P-N транзистором на выходе.
    Датчик LM50-34.I1.U1.K вроде такой и есть.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    Датчик LM50-34.I1.U1.K вроде такой и есть.
    Подобных датчиков не счесть числа.

Похожие темы

  1. Нужен бесконтактный датчик 110V AC
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 07:01
  2. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  3. Бесконтактный инфракрасный датчик температуры
    от Grishaaa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 14:00
  4. бесконтактный датчик KIPpribor
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 12:32
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:29

Ваши права