Сегодня запускал СПК 110 с модулями Мх 110 среди которых были 2 аналоговых МВ 110 8А (старого образца под "Конфигуратор М110").
Модули имели адрес 11 и 12. Не работали, в КДС ошибки. Тормозили всю шину. Цикл по шине был примерно 5 с, что логично.
Поменял адреса на 16 и 17 и всё заработало.
Не пинайте, если проблема известная...