Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВА8 + dvp-se. Проблема с чтением данных.

  1. #1

    По умолчанию МВА8 + dvp-se. Проблема с чтением данных.

    Добрый день.
    Требуется считать данные с мва8 в плк dvp-se.
    Мва8 подключаю к ноутбуку, конфигуратор считывает все данные корректно. 4 датчика подключены к первым 4м входам. Подключал и к остальным входам. Показания через конфигуратор читаются.
    Подключил модуль к контроллеру, считываются первые три канала. Четвертый показывает 0. Сначала пробовал считывать данные "толпой", а потом выбирать нужные. Потом пробовал считывать каждую ячейку(1, 7, 13 и 19) по отдельности. Результат такой же, данные с первых трех читаются, а остальные по нулям.
    Считываю данные инструкцией modrw по rs485, modbus-rtu.
    Помогите разобраться, что я делаю не так.

  2. #2

    По умолчанию

    Покажите скринами, настройку группового опроса всех регистров и по отдельности регистров с адресами 13 и 19

  3. #3

    По умолчанию

    image310.png
    image322.png
    Сделал скрины с включенным онлайн. Видно, что на последней строке считываются нули.
    Кстати, заметил еще одну странность. Регистр 13 реагирует на датчик, подключенный к 4му каналу, хотя он относится к 3му.
    Последний раз редактировалось Тима; 28.04.2024 в 22:11.

  4. #4

    По умолчанию

    Ещё попробовал подключить мва8 к овеновскому орс-серверу. Все данные с регистров читаются адекватно и каждый датчик соответствует своему регистру.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тима Посмотреть сообщение
    image310.png
    image322.png
    Сделал скрины с включенным онлайн. Видно, что на последней строке считываются нули.
    Кстати, заметил еще одну странность. Регистр 13 реагирует на датчик, подключенный к 4му каналу, хотя он относится к 3му.
    А может напутали с 10чной и 16чной системой? Надо глянуть инструкцию к модулю. В дельте я смотрю 10чная адресация...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А может напутали с 10чной и 16чной системой? Надо глянуть инструкцию к модулю. В дельте я смотрю 10чная адресация...
    Блин, точно. 19 это 13 в 16чной системе.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Не за что)
    Сам бывает так делаю.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2023, 09:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 11:07
  3. СПК110 [М01] Проблема с чтением времени
    от GoodLuck в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 12:00
  4. MasterOPC проблема с чтением
    от inspectorcot в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 15:12
  5. Проблема с чтением архива
    от akledirs в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 21:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •