Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПР200 + 2ТРМ1 Д У2 РР RS

  1. #1

    По умолчанию ПР200 + 2ТРМ1 Д У2 РР RS

    Добрый день. Не могу найти нужную тему, помогите. Пользуемся связкой ПР 200 + ПМ210 + Owen Cloud для контроля давления и температуры на резервуарах с жидкой СО2 наших клиентов уже давно.
    Сейчас хочу добавить ТРМ с RS485 для подключения к ПР200, с целью контроля параметров на ТРМ (давления и температуры) для доп оборудования, и управления уставками ТРМа дистанционно.
    Собрал тестовую схему, подключил ТРМ к ПР200.
    Некорректно отображаются сетевые переменные с плавающей запятой Pv1 и Pv2 (входная величина на входе), не те значения, что отображается на приборе, постоянно прыгают и т.д.
    Целочисленные значения, код типа датчика и т.д. отображаются корректно, и могу их менять через ПР200.
    1.png
    и уставку sp (адрес 1011 по руководству на прибор)ПР200 не читает.
    Подскажите, что делаю не так. Думаю многим новичкам поможет
    Последний раз редактировалось IFeelT; 29.04.2024 в 13:02.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,180

    По умолчанию

    А тут что у вас?
    Безымянный.png
    И адреса, надеюсь, вы из HEX в DEC переделали?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.04.2024 в 13:12.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IFeelT Посмотреть сообщение
    Некорректно отображаются сетевые переменные с плавающей запятой Pv1 и Pv2 (входная величина на входе), не те значения, что отображается на приборе, постоянно прыгают и т.д.
    Целочисленные значения, код типа датчика и т.д. отображаются корректно, и могу их менять через ПР200.

    и уставку sp (адрес 1011 по руководству на прибор)ПР200 не читает.
    Подскажите, что делаю не так. Думаю многим новичкам поможет
    Если целочисленные правильно, а Float нет, то надо поставить галку, Старшим регистром вперёд.
    Адреса, в частности 1011 (Float) , надо перевести из HEX в DEC, калькулятором.
    И надо выкладывать скрины, как настроено.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2024 в 15:14.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,285

    По умолчанию

    Калькулятор.PNG

    Примерно как-то так!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое! Все заработало. Из DEX в HEX переделал. И убрал галку Старшим байтом вперед.
    2.png

Похожие темы

  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  2. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  3. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:04
  4. 2ТРМ1 и ДТС
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 08:57
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •