Хотим для пробы заказать ТРМ148, для замены двух регуляторов РП-4.
В ТРМ148 есть режим «быстрый доступ к уставке».

Уставку можно менять для состояния работа и текущего канала ( например 1).

Если в другом канале (например в 7) произойдет авария ( обрыв датчика ), по какой уставке будет работать регулятор с каналом 1.

Режим СТОП для всех каналов или для каждого регулятора отдельно можно настроить?

Планируется установить ПЭВМ.

Конфигурация ТРМ148 должна быть такой:
На вход первого регулятора подключаются
-два токовых датчика уровня (основной и резервный) с возможностью переключения программно от ПЭВМ
- токовый датчик выработки пара (с извлечением корня, со знаком «-»)
- токовый датчик расхода воды (с извлечением корня, со знаком «+»)
- токовый датчик положения регулятора (в регулировании не участвует, нужен для настройки коэффициентов ПИД регулятора).

В случае неисправности любого датчика (расход пара или воды) необходимо программно от ПЭВМ отключить оба эти датчика, чтобы регулятор стал работать от одного из датчиков уровня (регулятор работать будет хуже, вызовут слесарей КИП для ремонта датчика).
Выходы первого регулятора:
- два транзисторных ключа для управления регулятором
- релейный выход для схемы сигнализации «Уровень выше нормы»
- релейный выход для схемы сигнализации «Уровень ниже нормы »

На вход второго регулятора подключаются
- токовый датчик давления пара до регулятора (информационный)
- токовый датчик давления пара после регулятора (вход ПИД регулятора)
- токовый датчик положения регулятора (в регулировании может участвовать и нужен для настройки коэффициентов ПИД регулятора).
Выходы второго регулятора:
- два транзисторных ключа для управления регулятором
- релейный выход для схемы сигнализации «Давление пара мало»

Нужен релейный выход для схемы сигнализации АВАРИЯ или СТОП у ТРМ148.

Иногда нужно менять уставки у обоих регуляторов ( от ПЭВМ).
Такую модификацию возможно ли запрограммировать на месте с помощью Конфигуратора, или только на заводе изготовителе