    По умолчанию ТРМ-201

    Здравствуйте, возникла проблема: есть 2 прибора ТРМ-201 и датчик ДВТ-02. Подскажите пожалуйста как подключить.

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрел документацию - обычный датчик с токовым выходом 4-20 мА.
    Один канал - на температуру, другой на влажность.
    Схема включения в документации есть, вам только потребуется блок питания на 24 вольт, или больше (например БП04) и два резистора 100 ом+/- 0.1% (также можно купить через ОВЕН).
    Если не сообразили могу нарисовать схему.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 01.03.2009 в 21:23. Причина: Согласно документации на 24 вольта
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию ТРМ-201

    Спасибо за ответ, не могу сообразить как подключить, буду благодарен за схему, пробовал как 2трм1 ещё больше запутался.

  4. #4

    По умолчанию

    Пожалуйста. Пользуйтесь.
    Остается только настроить прибор. Помните - вход нужно на 4-20 мА.

    P.S. На 2ТРМ1 завтра нарисую, надо только кое что проверить.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip трм.zip (6.5 Кб, Просмотров: 372)
    Последний раз редактировалось Sniper007; 01.03.2009 в 21:28.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию трм-201

    Большое спасибо! А резисторы точно на 100 ОМ? А то в комплекте 4x50.

  6. #6

    По умолчанию

    Минуточку!!!
    Вы спрашивали про ТРМ201. Для него - 100 ОМ.
    Если используете 2ТРМ1, то 50 Ом.
    В комплекте с ТРМ201 резисторы не идут, их нужно докупать.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию ТРМ-201

    Спасибо понял! Не сочтите за наглость а к ТРМ-202 какие 50 или100? Или подскажите где искать инфу.

  8. #8

    По умолчанию

    В ТРМ202 100 ОМ.
    Скажу просто. Приборы из новой модернизированной серии - ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 там используется 50 Ом. Во всех остальных - 100 ом. Взять можно из документации, если нужно узнать только это, то из каталога.

    Вот схема на 2ТРМ1. Хотел проверить соеденены ли минусы измерительных входов обоих каналов. Не соединены, можно вот такую.

    P.S. На приборы новой серии (ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12) резисторы идут в комплекте (50 Ом). На все остальные приборы ОВЕН (100 Ом) - нужно закупать отдельно. Цены на них вот здесь
    http://www.owen.ru/price2/17
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sniper007; 02.03.2009 в 08:14.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  9. #9

    По умолчанию ТРМ-201

    Спасибо всё пошло, (соединил последовательно 2x50) сейчас буду настраивать.

  10. #10

    По умолчанию

    Ну раз пошло замечательно. НО!
    Хочу обратить ваше внимание. Если произойдет обрыв резистора (а поскольку у вас два последовательно риск возрастает) то на вход прибора будет приложен очень высокий потенциал (порядка 20 В), что приведет к немедленной и мучительной смерти прибора. А это не гарантийный случай.
    Потому. По крайней мере спаяйте эти два последовательных резистора, не оставляйте скрутку. И закажите лучше комплект резисторов. Я понимаю - кризис, но 50 рублей думаю найти удастся