Сообщение от
Woolfy
Конечно, можете. ТТР с коммутацией постоянного тока. Подводные камни:
1. Ток перегрузки при заряде входных конденсаторов (около 1 с), мало у каких инверторов он ограничивается.
2. Ток перегрузки при заряде конденсаторов средней шины инвертора (около 3 с).
3. Ток перегрузки при подключении нагрузки к выходу (компрессорный холодильник, к примеру, около 2 с).
Даже если инвертор справляется со всеми этими режимами, не факт, что это всё вынесет ТТР/контроллер. Рекомендую инвертор держать постоянно подключеным к первичке. Плюсом будет наличие дежурного/спящего режимов у инвертора. Это когда средняя шина поддерживается в заряженном состоянии. То есть горячее/тёплое резервирование предпочтительнее.