Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84

Тема: Как Правильно подобрать ТТР

  1. #11

    По умолчанию

    Хорошо, тогда какое максимальное пиковое напряжение выдерживает HD2544ZD3?

  2. #12

    По умолчанию

    Для сетей 380В с учетом даже "российского" качества электропитания достаточно реле с классом напряжения не ниже "9" (900В), хотя некоторых реле KIPPRIBOR оно может быть даже до 1600В. Но вопрос при работе с индуктивной нагрузкой не в величине максимального пикового напряжения, а в скорости его нарастания (в крутизне фронта импульса). Поймите, Вы можете взять реле хоть 16 класса хоть 9-го, по напряжению, но вам это не поможет столь значительно в вопросе устойчивости работы на индуктивной нагрузке. Из расчета запаса по напряжению пробоя можно смело использовать реле с 9 классом по напряжению, потому выбирать по принципу чем больше тем лучше не имеет смысла, более высокий класс напряжения необходим будет если вы будете коммутировать нагрузку в сети не 380В а большем. А где практически Вы найдете такое применение. А на случай форс-мажора ставят варистор.

    Поясню подробнее (хотя уже писал в другой ветке):
    На индуктивной нагрузке возможны коммутационные скачки, возникающие при уменьшении тока ниже тока удержания тиристора в цепи. Происходит это на индуктивности в следствии фазового сдвига между током и напряжением. При таких скачках, в случае превышения скоростью нарастания напряжения (dU/dt) некоторой критической величины происходит несанксионированное открывание тиристора и включение нагрузки на один полупериод (при достижении нуля фазы он запирается самостоятельно). Использование встроеной демпфирующей RC-цепи на выходе реле -это как раз основная мера по устранению несанкционированного включения коммутационного элемента. Включение емкости в выходную цепь ведет к уменьшению dU/dt, а включение последовательного сопротивления необходимо для ограничения тока при разряде емкости. Во всех реле KIPPRIBOR защитная RC-цепь присутствует.
    Использование же ВАРИСТОРОВ на выходе реле защищает коммутационные элементы от перегрузок по напряжению (недопущению возникновения пробивного напряжения). Сама природа возникновения перегрузок может быть различной: от помех в сети питания до напряжений самоиндукции при коммутации индуктивности и сверхтоков при насыщении соленоидов.Поэтому применение RC-цепочки необходимо для ограничения скорости нарастания напряжения du/dt а применения варистора собственно для ограничения значений скачков по напряжению. Одно другое дополняет. Но если первое просто необходимо для работы и обязано быть, то второе просто внесет надежность в работе. Однако четко разграничить типы нагрузки и условия эксплуатации где обязательно нужно поставить варистор а где просто рекомендательно (так чтобы это было понятно простому эксплуатационщику) не представляется возможным, поэтому как говориться "...береженого бог бережет." и лучше по возможности поставить варистор нежели надеяться что он был ненужен. И те у кого на первом месте стоит надежность и безотказность думаю не будет ломать голову на этим вопросом а просто примут все меры по её обеспечению.

  3. #13

    По умолчанию

    Какие именно варисторы в данном случае Вы посоветуете?

  4. #14

    По умолчанию

    Варистор, насколько я понимаю, ставиться параллельно нагрузке и выбирается исходя из напряжения из расчета (1.6....1.9)*Uпит.
    - для нагрузке на 380В варистор на классификационное напряжение 620В
    - для нагрузки на 220В варистор на классификационное напряжение 390В
    Плюс уточнить максимальную мощность рассеивания.
    Для варисторов CH2-2A,CH2-1a,CH2-1б,CH2-1в,ВР-1-1,ВР-1-2 эти значения можно легко найти.

  5. #15

    По умолчанию

    Для управления наружним освещением (прожектора с лампами ДРИ 600 Вт) планирую использовать ТТР.
    ПЛК будет ПЛК.100-24.К (12 транз. ключей), реле MD1044ZD3 (10 А), а затем автоматические выключатели.
    Нормально будет? И нужен ли варистор?

  6. #16

    По умолчанию По проблеме выбора ТТР

    Подскажите, пожалуйста, какое ТТР выбрать для коммутирования нагревательных индукционных плит (напр. 220 В, потр. ток 30 А)?
    И какой варистор, если он необходим, применять совместно с ТТР?

  7. #17

    По умолчанию

    Для управления наружним освещением (прожектора с лампами ДРИ 600 Вт) планирую использовать ТТР.
    ПЛК будет ПЛК.100-24.К (12 транз. ключей), реле MD1044ZD3 (10 А), а затем автоматические выключатели.
    Нормально будет? И нужен ли варистор?
    Попорядку:

    1. Правильность выбора:
    Некоторые лампы ДРЛ особенно большей мощности содержат встроенные конденсаторы, поэтому для их управления необходимо использовать только твердотельные реле с функцией "переключения в нуле". Все серии твердотельных реле KIPPRIBOR в том числе и указанное вами реле MD1044ZD3 осуществляют "переключение в нуле".
    Так же нужно обратить внимание на то что лампы высокого давления имеют больший в 1.5 -2 раза пусковой ток относительно номинального тока. Это необходимо учитывать при выборе номинала твердотельного реле.
    В ващем случае выбор реле сделан верно!

    2. Использование защитных элекментов:
    Все типы твердотельных реле любого производителя крайне чувствительны к пиковым перегрузкам как по напряжению так и по току. Причем если величина допускаемой пергрузки может быть 10-ти кратной по току, то допускаемая длительность воздействия такого тока очень мала- в течении одного полупериода напряжения (<20мс). Это означает что любое твердотельное реле способно успешно противостоять только импульсным (кратковременным) перегрузкам и совершенно невыдержит любой даже несколько-секундной перегрузки по току и тем более токов короткого замыкания. Поэтому защитить реле от неисправностей в коммутируемых им цепях можно только при использовани быстродействующих предохранителей (полупроводниковых, например фирмы BUSSMANN). Применение автоматических выключателей любой характеристики здесь поможет лишь в защите цепей нагрузки от перегрева и возгорания, но совершенно непоможет спасти само твердотельное реле. Поэтому если ваша цель была защить не токлько отводящие цепи нагрузки но и само реле, то необходимо вместо автоматических выключателей применить быстродействующие предохранители.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cerega-dim Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, какое ТТР выбрать для коммутирования нагревательных индукционных плит (напр. 220 В, потр. ток 30 А)?
    И какой варистор, если он необходим, применять совместно с ТТР?
    К сожалению сделать выбор незная точной маркировки ваших нагревателей, а следовательно незная тип нагревателей и значения пусковых токов, - невозможно.
    Вам необходимо обратиться к документации нагревателей и посмотреть тип нагревателя и стартовый ток. Исходя из значения стартового тока выбрать требуемый номинал реле, если я правильно понял о чем речь то пусковые токи будут в 5-15 раз выше номинальных. Варисторы рекомендуем устанавливать в любом случае, особенно на индуктивной нагрузке. Выбор варистора производить исходя из напряжения нагрузки: Uваристора=(1.6....1.9)*Uнагрузки, конкретный тип некритичен -сейчас очень много разных серий импортного производства.

  9. #19

    По умолчанию

    помогите подобрать ттр.
    включение силового трансформатора мощностью 4квт.
    средняя потребляемая мощность от сети будет 3 квт.
    какое реле подойдет для включения этого трансформатора. сеть однофазная, 220в
    также есть ли реле для плавного (мягкого) старта?
    спасибо

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel123 Посмотреть сообщение
    помогите подобрать ттр.
    включение силового трансформатора мощностью 4квт.
    средняя потребляемая мощность от сети будет 3 квт.
    какое реле подойдет для включения этого трансформатора. сеть однофазная, 220в
    также есть ли реле для плавного (мягкого) старта?
    спасибо
    Вы не уточнили как будет производиться включение реле -в первичную либо во вторичную обмотку.
    Включение трансформатора, особенно на холостом ходу и по первичной стороне, сопровождается большими пусковыми токами. Кратность этих токов велика и может составлять вплоть до 20*Iн и даже более. Точно значения пусковых токов трансформатора нужно уточнить исходя из технических (паспортных) данных трансформатора. А выбрать реле уже необходимо с учетом максимальных пусковых токов.

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя