Помогите подобрать оборудование для
контроля температуры в камере полимеризации.
То до чего на данный момент дошел на схеме.
Помогите подобрать оборудование для
контроля температуры в камере полимеризации.
То до чего на данный момент дошел на схеме.
Для Sniper007
по поводу 24в все равно не чего не понял.
6 по 40 А дешевле чем 3 по 60А плюс если выйдет из строя один
можно на крайний случай отключить 1 канал (до замены).
Получается на одной ветке по 27,3А нельзя ли использовать
25А симисторные модули, кратковременную перегрузку они допускают
плюс возможно если температура в камере будет подыматься до рабочей быстрее чем за пол часа, отключу по одному тену на ветке
Раз непонятно рисую схему.
Та часть схемы, которую вы нарисовали, где нарисовано подсоединение ТРМ151 к модулям БСС, будет работать. Но только если используется выход Т - твердотельное реле.
Но в тот же момент лично я не уверен хватит ли 5 В и 100 мА, чтобы включить модуль.
Поэтому я предложил вам, для большей уверенности использовать выход К. Но выход К - просто транзисторный ключ, и необходим дополнительный блок питания.
Вот схема.
Я нарисовал два параллельных модуля, на разных фазах. Можно и три и больше...
Последний раз редактировалось Sniper007; 13.03.2009 в 14:34.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
схему исправил
по схеме подключения на выходы 8 и 5
подал +24В, на модули БСС так как вы указали