Тема: Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Заработало?
    Заработало, но скорость не особо порадовала . Плюс ко всему этому наблюдаем периодическую ошибку 81 (при работающей программе). Увеличивали PoolingTime до 100 - не помогает, ошибка всё также лезет, причем всегда. Думаю из-за этого притормаживает. Как избавиться от ошибки? Напоминаю - все приборы лежат на одном столе соеденены экранированной витой парой. Плюс ко всему наблюдается проблема с подключением СМИ1 к этой всей связке.

    Настраиваем СМИ1 как slave, задаем протокол ModBus-RTU, далее цепляемся к шине rs485. Результат: при запуске программы в плк - связь опять падает (вернее постоянная ошибка 81), время реакции модулей секунд по 10-20. Время PoolingTime еще увеличивали на 100мс - не помогает.
    Дальше больше, рассуждаем о глючности работы ModBus-RTU (и громко матерясь), подключаем СМИ1 через rs232... Результат один и тот же, хоть модбас, хоть овен, результат тот же - падение работы канала плк по rs485. Как быть и что делать? Сроки горят

    Еще вопрос. А как во время работы плк связаны между собой rs232 и rs485? Я всегда был уверен, что они работают независимо...

  2. #32

    По умолчанию

    есть предположение, что проблемы из-за прошивки плк, можно попросить на почту новую (для тестирования)?

  3. #33

    По умолчанию

    См проблему в RS485.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=27
    Пришлите запрос на прошивку oleg сбк owen.ru

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    См проблему в RS485.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=27
    Пришлите запрос на прошивку oleg сбк owen.ru
    я не использую библиотеку SysLibCom

  5. #35

    По умолчанию

    см внимательно :....при работе Modbus master!!!

  6. #36

    По умолчанию

    ок, сегодня попоробуем, о результате отпишусь завтра

  7. #37

    По умолчанию

    припаяли резистор. Все ошибки связи пропали и скорость теперь отличная. Спасибо!

  8. #38

    По умолчанию

    Контроллер создавался и работает для задач жесткого реального времени. Т.е. время вызова цикла ПЛК по умолчанию 1 мс, допустимый джиттер 100нс. Это позволяет делать многие забавные вещи ( например, управлять фазами через симисторы как БУСТ2).

    Если в прошивках до 2.07 коммуникационным задачам (опрос модулей в PLC configuration) позволялось отгрызать время у цикла - сейчас все просто - в цикле не осталось время на опрос - коммуникации нет.
    Абсолютно необходимо такие моменты освещать в документации на контроллер.
    Не понимаю, почему это не делается.
    Сами себе репутацию портите.