Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #22

    По умолчанию

    1) Время цикла надо увеличить. Его не хватает на опрос МДВВ (сканирование входов +запись выходов + выполнение программы)>1 мс.
    2) [(7 запрос+3.5 задержка+7 ответ) регистр 50 + (тоже ) регистр 51]*8=350 байт переведем в биты - старт, 8, стоп=10 бит *350=3500 байт /115200 = 0.030 сек - итого мин время Pooling Time=31 мс!!!
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 14.04.2009 в 08:22. Причина: орефметическая ашибка