Проблема с измерением напряжения от датчика
Давно и успешно эксплуатирую ОВЕН 2ТРМ1 с термометрами сопротивления
Позавчера купил еще пару приборов. На один нужно повесить датчик давления (с выходом по напряжению)
Вхожу в режим программирования, ставлю код датчика 13, ко входу еще ничего не подключено...
Показывает обрыв датчика?? и на входе! гуляет небольшое напряжение от нуля до 1 В примерно (тестером мерял).
Корочу вход - показывает НОЛЬ
Ставлю резистор в 10кОм - опять обрыв с напряжением по входу.
Что я делаю не так?
-
Не обижайтесь, подучить ТОЭ.
На ненагруженный измерительный вход всегда наводится ЭДС. Прибор умеет определять ненагруженный вход и показывает обрыв датчика. При подаче детерминированного потенциала 0В на вход (фраза "Корочу вход") пробор показывает нижнее значение диапазона, определяемое параметрами b1-5/b2-5.
>> Ставлю резистор в 10кОм - опять обрыв с напряжением по входу.
Для чего? Если хотите протестировать прибор без датчика, то надо подавать на вход потенциал. Сам по себе резистор не является источником напряжения.
-
Спасибо, Володя.
Сомнения - часто очень вредная штука в жизни.
Все работает.
Я почему то думал, что раз меряет напряжение - значит вольтметр. Как у тестера - если вход, то должен быть ноль...
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума